VRV多联机与风机盘管+新风那种更适用?
w378596899
w378596899 Lv.4
2010年11月09日 11:49:25
来自于中央空调
只看楼主

现有一个工程,总共五层 地下一层 地上四层,建筑面积每层大概4200平米,长85m 宽74m 如果用VRV多联机系统能不能实现?还是用风机盘管+新风系统合适?业主需要考虑节能

现有一个工程,总共五层 地下一层 地上四层,建筑面积每层大概4200平米,长85m 宽74m 如果用VRV多联机系统能不能实现?还是用风机盘管+新风系统合适?业主需要考虑节能
bj5945
2010年11月09日 11:54:37
2楼
这个工程的使用性质,对空调方案的选择有重大的影响。这个都不说,无法判断方案好坏。
楼主描述问题一定要全面。:lol
回复
zcwpig
2010年11月09日 14:56:51
3楼
需要知道这个楼的使用功能,对方案有很大影响~~~
回复
w378596899
2010年11月09日 15:31:09
4楼
sorry 这是一个综合性的大楼,某社区教育中心,里面多为一些教室 剧场 办公室 会议室之类功能的房间
回复
adingkgb
2010年11月09日 22:23:28
5楼
多联机所必须的室外机组安装空间,以及管道长度限制是否满足,要根据线场的实际情况判断
相对于冷却塔的安装占地面积,同样容量的多联机外机的安装面积要大得多。
但相比冷水机组的主机,水泵等,多联机就省掉了专门的空调机房。
折中的话,采用风冷热泵水机结合盘管加新风也可以达到目的。
当然,从调节和控制上来说,多联机有一定优势
回复
w378596899
2010年11月10日 09:23:52
6楼


这个项目还比较特殊,楼顶有效果要求,所以室外机设备不能放楼顶,只能放室外,具体放置的位置距离楼体还有大概二十米的距离,楼总高也就二十六米大概,多联机系统应该没有问题吧?热泵系统已经被否定了。如果水冷的话,冷却塔也不能放楼顶 也只能放在室外广场。。
回复
ljbb1789
2010年11月10日 09:32:06
7楼
社区教育中心,节能只是个噱头吧,对于他们来说,方便管理的优点远远大于组建个工程处,这样VRV的优点就大于冷水机组了,如果社区另有水冷机组的工程处可以管理维修那就不说了
另外,社区教育中的,去的人估计人会很少吧,同时开启空调的房间也会很少,还是VRV方便点
回复
pxr_2008
2010年11月10日 11:35:29
8楼
论造价方面,多联机还是要比水机高些的,水系统可采用模块,平米不大可以使用的
回复
sxxazz
2010年11月10日 11:50:29
9楼
就社区教育中心来说,不大可能设置工程维修处吧,所以从前期安装,到后期维护,还是多联机方便,就是造价稍高;另外,同时使用率不高,适合多联机。毕竟省啊
回复
zy_12629
2010年11月10日 17:31:02
10楼
多联机是比较好的选择。但要与厂家落实冷媒管的长度。美的样本要求最远配管等效长度不大于150m,距第一分歧管最远配管长度不超过40m,且室内机和室内机之间的落差不超过15m。不过不同厂家的这些参数也不一样,需具体落实。
也可用板管蒸发式螺杆制冷主机,不需冷却塔。我见过一个科技楼用过,机房设在距楼十几米的室外。
回复
datian611
2010年11月11日 14:07:27
11楼
感谢楼主分享 谢谢
回复

相关推荐