明装风机盘管工程图片
empiregao
empiregao Lv.4
2010年11月09日 11:16:37
来自于中央空调
只看楼主

图片是本人做的某工程的图片,请大家多提宝贵意见。

图片是本人做的某工程的图片,请大家多提宝贵意见。

DSCN3235.JPG


DSCN3234.JPG


DSCN3235.JPG


DSCN3236.JPG


DSCN3237.JPG


DSCN3238.JPG

DSCN3233.JPG


DSCN3234.JPG


DSCN3235.JPG


DSCN3236.JPG


DSCN3237.JPG


DSCN3238.JPG

世泽
2010年11月09日 21:25:03
2楼
环境挺不错的。
不过我觉得裸露在外的风机盘管不太好
要是出现滴水问题就不好办了。
回复
marshallzl
2010年11月09日 22:08:36
3楼
我觉得还可以啊,整体效果不错;说到滴水,难倒有吊顶的滴水就好办吗?
回复
飞跃重洋
2010年11月09日 23:48:35
4楼
请问里面用的什么风机?
这么小的体积,贯流风机还是离心风机?谢谢!
回复
sanggougou
2010年11月10日 08:15:57
5楼
楼上的问题我也想知道,在我们的生活中碰到的都是风口,并且很多都是大一点的机组,这种是不是刚刚开发出来的,可以告知一下是什么地方生产的机组吗
回复
梦想成真321
2010年11月10日 08:22:02
6楼
楼上的,你没有放大图片看吗?那不是开利的产品吗?
回复
ljbb1789
2010年11月10日 09:22:56
7楼
活挺整齐漂亮的,包扎带缠得很匀称,但是有几点不太明白
1,风盘吊的很高,应该是为了配合装修,而且出风口也不长,估计制冷量也不大。但是不知道项目地点,这样能满足制冷要求么?风盘制热否?
2,冷凝管的坡度不是很明显,而且为什么冷凝管和供回水管一般粗,保温了?
回复
z9802
2010年11月10日 09:35:20
8楼
不错,有创意,
回复
empiregao
2010年11月10日 10:32:03
9楼
之所以做成这个样子就是为了配合装修,采用的是吊顶明装的风机盘管,机子的制冷量约3.84KW,建筑单位冷负荷150w/m2左右,项目地点新疆,能够满足需求,夏季制冷冬季制热。新风管和冷冻水主管等均安装在走廊的吊顶内。
冷凝水管也做了保温,主要是为了美观统一。
回复
zy.wind
2010年11月10日 10:59:38
10楼


效果确实不错,我觉得很美观实用,比用吊顶包起来还好,呵呵。
就是送回风口距离这么近,又是侧送,看房间高度也不低,冬季供热的气流组织怕是不太好。
回复
zy.wind
2010年11月10日 11:00:58
11楼


明装出现滴水第一时间发现,挺好的呀,呵呵,只要下面别有遇水就危险的设备。办公室应该没问题。