基坑一:某地铁车站基坑本基坑围护体系采用地下连续墙,第一道内支撑为钢筋混凝土,其余支撑为钢管支撑。基坑二:某建筑基坑本基坑围护体系采用地下连续墙加钢筋混凝土内支撑,支撑共四道。问两个问题1.基坑内支撑上埋了一些电线,如下图所示,据说来监测支撑内的应变,具体原理,方法,布置等是什么?2.沿着基坑围护体系外围打了一些孔,如下图所示,做什么用,原理是什么,如何布置?
基坑一:某地铁车站基坑
本基坑围护体系采用地下连续墙,第一道内支撑为钢筋混凝土,其余支撑为钢管支撑。
基坑二:某建筑基坑
本基坑围护体系采用地下连续墙加钢筋混凝土内支撑,支撑共四道。
问两个问题
1.基坑内支撑上埋了一些电线,如下图所示,据说来监测支撑内的应变,具体原理,方法,布置等是什么?
2.沿着基坑围护体系外围打了一些孔,如下图所示,做什么用,原理是什么,如何布置?
3.本基坑采用疏干井降水,疏干井的适用范围?疏干井的构造(埋深)、施工怎么做?
本人系学生,问得问题可能比较幼稚,望前辈指教!!!:call::call::call:
[
本帖最后由 jishaokai 于 2010-11-9 10:57 编辑 ]
2楼
那个貌似是应力计,看着线都断了哈,下面塑料管子好像是测斜管,感觉而已。。。一个人回你的都没有。(*^__^*) 嘻嘻……
回复
3楼
铁管应该是地连墙的超声波检测管,用来测混凝土密实性的,因该保护起来,不要进异物。
回复
4楼
这么深的基坑钢支撑不设有钢围檩,这样的受力不是很理想吧?钢支撑直接传力到连续墙上对连续墙本身有一定影响,楼主能不能发些这基坑墙顶位移的监测数据啊?看看基坑变形状况怎么样?
回复
5楼
有十字丝的PVC管施测斜管,是用监测基坑变形的,这些管应该保护好,不能有异物堵塞,那些导线是应力计的,安装在连续墙钢筋笼上边,用来监测连续墙钢筋应力,深基坑监测相当重要,及时反映基坑变形情况,提前采取措施保护基坑安全!
回复
6楼
我是菜鸟 学习了 谢楼主
回复
7楼
图片很好,能够有说明就好了,比如,基坑的深度,格构式住的截面,尺寸,间距。包括混凝土截面,配筋。和圆钢管的管径。接更好啦。
回复
8楼
进来学习的,好像没怎么看懂
回复
9楼
怎么这么多处路筋?要在我们这钱早就罚完了 。
回复
10楼
求地下连续墙设计计算方案,包括计算书、设计图纸?
回复
11楼
能再发些拆除支撑的图片吗?谢谢
回复