混凝土柱纵向分开浇注
youlinhappy
2010年11月09日 08:14:40
来自于建筑施工
只看楼主

前些时候我在工地实习,见一施工员将柱子纵向从中间用木板隔开说是柱子偏移啦一点,但不确定偏移多少,所以先浇注柱子纵向的一半然后在浇筑另一半。这样做是不是有点乱来,监理是不是犯浑啦,还是不知道!

前些时候我在工地实习,见一施工员将柱子纵向从中间用木板隔开说是柱子偏移啦一点,
但不确定偏移多少,所以先浇注柱子纵向的一半然后在浇筑另一半。这样做是不是有点
乱来,监理是不是犯浑啦,还是不知道!
免费打赏
gan258_123
2010年11月09日 11:07:01
2楼
柱要求整体浇筑
回复
z_wei002
2010年11月09日 12:53:25
3楼
这个问题相当于是"如何留置施工缝"的问题,查查哪些部位可以留置施工缝就知道了。

柱子不可以分开浇筑,施工缝只能留在柱顶。
回复
chen1511463541
2010年11月09日 13:23:36
4楼
没见过柱子纵向分开浇筑的,若是偏位先处理钢筋再施工。
回复
longyinxian
2010年11月09日 19:38:34
5楼
没有这样施工的,我做的就是监理,从没有见过这样的做法,如有偏位,立即调整钢筋!
回复
zhangfang-888
2010年12月04日 14:49:12
6楼
我施工20余年,没有见过柱子左右分开浇筑混凝土的,上下分开浇筑有可能,是不是这个施工现场有新技术诞生了呢。
回复

相关推荐