请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对?那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么?再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?
请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对?
那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么?
再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?
2楼
请问一下,电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?这个说法对不对?
饱和不是二次电流为零,而是二次电流的示值不再与一次电流成正比例。即一次电流达到饱和磁通后,二次电流的示值小于(一次电流/变比)。
那电压互感器饱和就是会像变压器一样产生励磁涌流,二次电流极大?这对不对?具体原理是什么?
电压互感器一般不会饱和,除非有长时间的过电压或者谐振。雷电过电压时间短,不会太影响电压互感器。饱和时,二次电压大约就指示100多伏,其实与电流互感器饱和意义相当。二次电流肯定会大,二次侧保险一般熔断。这样可以保护电压互感器不被烧坏。
再弱弱地问问:饱和的概念是不是说铁心通过的磁通达到上限?
对,基本就是这个意思。贴心的磁通达到饱和值以上时,电压、电流波形会发生畸变,不再是正弦波,而是平顶波和尖形波。
回复
3楼
回答太好,学习好好学习
回复
4楼
青岛创锐电气专业代理BUSSMANN熔断器,4006-999-014,0532-80904507,刘小姐 0532-809904512李小姐 李小姐QQ:642585990 1312916810 1067431687 刘小姐QQ:759368861、1084740823, 698669861
回复
5楼
楼主说话条理不清,根本不知道“磁饱和”是怎么回事!
电磁线圈的“磁饱和”是指:电源侧的“磁动势”增加到一定程度后,再增加磁动势,且在铁芯中增加的磁通量很少了(不按磁动势比例增加了),叫“磁饱和”。
“电流互感器饱和是励磁阻抗变小,励磁电流极大增大,严重时一次电流全部变励磁电流,造成二次电流为零?”什么“乱七八糟”的!电流互感器进入“磁饱和”时,只是“二次电流不按变比增长”,总是小于变比的计算值。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-3-5 20:21 编辑 ]
回复
6楼
严重同意5楼的说法
回复
7楼
5楼君要认真思考饱和对互感器等值电路的影响。
磁路饱和后,磁动势(I*N)的增加与磁通不再是线性关系,而电压正比于磁通量的变化率(从相量上看,电压正比于磁通量的幅值和频率)。这就意味着,电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较大(复数形式欧姆定律U=IX)。
楼主的分析是比较准确的~ 但按小弟的理解,逻辑关系应该是:电流互感器二次侧开路,电流只能流进励磁电抗,导致磁通量大量增加,继而磁路饱和(励磁阻抗变小)并进一步导至流入互感器的电流过大,从而烧坏设备。
回复
8楼
"这就意味着,电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较大(复数形式欧姆定律U=IX)。"
手抖了,应该是:
“电流极大增加,而电压的改变却非常有限,这就相当于励磁阻抗变得比较小(U=IX)。”
多年没搞欧姆定律了~ 惭愧之至
回复