刚刚把发帖看成是回复了刚刚遇到一个很实际的问题强夯处理过后的地基上做围墙居然沉降了不知该怎么办
刚刚把发帖看成是回复了
刚刚遇到一个很实际的问题
强夯处理过后的地基上做围墙居然沉降了
不知该怎么办
2楼
能不能自己回复顶一个呢
回复
3楼
本人也有这方面的疑惑,一个厂区的围墙在青岛,表层杂填土比较厚,想进行强夯处理,看来是不行了的。
回复
4楼
现在我的这个问题都还没有解决
不知道是不是强夯这个施工工艺真的不行还是强夯的施工单位没有好好的做
很是郁闷,求版主等高手帮忙支个招
回复
5楼
强夯不行吗,前几天还想用呢,多亏没使。
回复
6楼
强夯不行吗,前几天还想用呢,多亏没使。
回复
7楼
按道理稍微挖深点应该没问题的 我看过围墙基础还做桩
回复
8楼
强夯处理后,小小围墙居然还会沉;你当初要求强夯的时候有没有提处理后的承载力和压缩模量吗?如果你围墙做了基础的,而且围墙不高的话,肯定是强夯出问题了,肯定没夯到位,就是弄个压路机去压几次,基础旁边做好排水沟,也不会说是出现沉降嘛!还有当初做基础的时候,为什么不弄成柔性基础哦,这样整体性好,也可以减轻不均匀沉降的表现啊!
回复
9楼
象围墙这种对不均匀沉降特敏感的构筑物,建议做墙下钢筋砼条基,带纵向基础梁会较好。
回复
10楼
基础沉降的问题,多学习。
回复
11楼
没有问题吧,不过得算一下裙房基础的沉降量,防止不均匀沉降
回复