请教一个单体用电量为1500KW,但是室内没地方放变配电站,想在室外建个独立变配电站,这样做除了费钱以外规范允许吗?急
请教一个单体用电量为1500KW,但是室内没地方放变配电站,想在室外建个独立变配电站,这样做除了费钱以外规范允许吗?急
2楼
第一次听说“室内没地方放变配电站”,变配电站都是在没有房子的地方造房子的!
“规范允许吗?”如不允许,那全国那么多电站、变电所是怎么造的?!
“单体用电量为1500KW”是指一台设备功率有1500KW吗?我们有的电机大于10000KW!
回复
3楼
他应该指的是单体建筑
回复
4楼
在室外建个独立变配电站是可以的,当然防火间距有要求,另外,还要考虑与园林配合
回复
5楼
我的意思是大楼总用电量1500KW,这个大楼内没地方放变电所了,所以想在外面建个独立变配电所,然后用几路低压引入大楼,不知道这样是不是符合规范:超过250KW需要高压进线的规定?
回复
6楼
装箱式配电室吧?
回复
7楼
可以的,没什么不可以
回复