高压电容器的 “母线失压保护”
tnc
tnc Lv.10
2010年11月08日 11:57:26
来自于继电保护
只看楼主

以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),请问大家都怎么做的?

以三角形接法为例。高压电容器的母线失压保护,可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?

看了一些图集,都是从本段母线上的PT二次取低电压信号的(电容器为星形接法),另外还有的设计手册上,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),

请问大家都怎么做的?
免费打赏
lingxuct
2010年11月08日 12:38:01
2楼
高压电容柜“失压”保护,是防止电容器返送电和设备带电容量太大造成危险。

高压不叫“失压保护”,是低电压保护,是由PT柜的电压继电器接点驱动电容柜电源侧断路器跳闸的(同电机回路一样)。
回复
tnc
2010年11月08日 13:01:44
3楼
第8.0.1条 对3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:

一、电容器内部故障及其引出线短路;

二、电容器组和断路器之间连接线短路;

三、电容器组中某一故障电容器切除后所引起的过电压;

四、电容器组的单相接地;

五、电容器组过电压;

六、所连接的母线失压。
回复
tnc
2010年11月08日 13:24:40
4楼
1、可否从电容器的放电PT二次回路增加低电压保护用继电器,来实现母线失压保护?

2、还有的设计手册上和很多设计,高压电容器没设置母线失压保护(三角形接法),为什么?
回复
zyz8438
2010年11月08日 14:44:02
5楼
电压要取母线PT电压还是要取放电PT电压,要看其保护设置的目的以及其关心的电压是谁的电压。

所连接的母线失压时,需要(延时也可瞬时)跳开电容器断路器。为什么?我们都知道,电容器在失去外部电源后,其端电压是不会马上下降的,有一个很长的放电时间。而母线不一样,其电压下降很快。此时母线的PT电压与电容器本身的放电PT电压相差较大。因为母线大多有BZT装置,其电压取自母线PT,所以当BZT动作时,电容器的端电压可能还在一个很高位。如果备用电源合闸瞬间,电容器的端电压相位与母线恢复电压的相位刚好相反,那么会对电容器有一个很大的冲击,极有可能会损坏电容器。所以,我们关注的失压是母线的失压,而不是电容器的,所以失压保护的电压应该取自母线PT,而不能取自电容器本身的放电PT。

而过电压保护则完全不同,过电压是防止电容器的端电压过高,导致电容器绝缘损坏,击穿电容器。所以,过电压应该是电容器的过电压,不是母线的过电压。所以过电压的电压应该取自电容器本身的放电PT,而不能取自母线PT。
回复
yutaolion
2010年11月08日 15:05:53
6楼
不错,不错,学习了。
回复
tnc
2010年11月08日 18:03:30
7楼
老鼠兄,我认为电容器与母线是电气连接的,所以电容器端与母线基本等电位,电容器端电压也可以明确反应系统母线电压情况。
回复
zyz8438
2010年11月08日 18:48:06
8楼


不一样的。高压并联电容器的前方一般还有串联电抗器,电抗器上是有压降的,所以,电容器的端电压与母线的电压是两码事!
回复
tnc
2010年11月08日 21:17:14
9楼
不过 我认为 ,即便有所差别,但在失压方面表现是一致的。
回复
zyz8438
2010年11月09日 14:47:17
10楼
两者失压的速度差别很大!呵呵,你可以用两个便携式的录波装置分别接在母线PT上和电容器放电PT上,对比一下就知道了!
回复
zyz8438
2010年11月13日 08:25:48
11楼
给大家学习一下规范!:lol 希望能够得到启发!

GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范.jpg

GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明
GBT 50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范条文说明.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-13 08:27 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开