V形滤池滤面水深的问题
new_blue_eyes
2002年06月30日 00:35:18
只看楼主

请各位行家给个意见,滤面水深是否必要大于滤层厚呢?(滤层厚度已经1.3M)

请各位行家给个意见,滤面水深是否必要大于滤层厚呢?(滤层厚度已经1.3M)
免费打赏
zzg1880
2004年02月21日 23:51:17
2楼
有过滤水头的要求,一般1.5-2.0米。
回复
chp
2004年02月22日 00:25:55
3楼
不一定
回复
flypeak
2004年02月22日 08:40:44
4楼
不过一般都是大过得。
回复
liuren1980
2004年02月22日 21:15:46
5楼
我认为没有必要大于,但是国内一般都大于。因为国内的经验是从国外照搬的,所以到现在也没有人产生怀疑。如果我是设计的话,一定会想法去突破这个思想束缚的。为何国人就不能创新呢?
回复
flypeak
2004年02月23日 09:57:13
6楼
楼上那位说得好,不过创新需要经的起实践的检验,如果成功,可以带来很大的效益啊。
回复
刘_影
2004年02月23日 14:37:48
7楼
液面水深一般大于1.2m,过滤水头1.5~2.0m指液面到出水水封井堰口的标高,概念要清
回复
刘_影
2004年02月23日 14:40:39
8楼
水深不一定大于滤料层厚,但不能小余1.2,滤料层的厚度与滤速等有关,一般滤料层厚度为0.95~1.5m滤速大或者设计便于保守取大值
回复