套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位!
套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗?
谢谢各位!
12楼
原帖由
yjg717397 于 2010-11-10 18:56 发表
支持8楼兄弟的作法,这种做法在酒店等高档场所做的多,但在住宅楼安装时很少做,因住宅楼多是毛坯房,条件不具备。有一点不太一致:接地线最好大一些,考虑机械强度,我们均选4平方多股线! [/quot
有穿管保护的情况下,2.5mm2足以,无穿管考虑到强度用4mm2
回复
13楼
看图集吧~~~~~~~~~~~~~~·
回复
14楼
原卫生间的柱子钢筋已与基础钢筋做了防雷网用了,再在卫生间的柱子钢筋做等电位连接肯定不行了吧,因为已经做了防雷网用,如卫生间再无预埋的等电位端子那就不用考虑再做卫生间的等电位安装了,对吗?但必须要加接地线,也不能与柱子钢筋连接,要想办法做接地装置,对吗?
谢谢指教!
回复
15楼
现在的接地形式基本上都是综合接地,等电位就是使所连接的设备形成一个电位,只要将所有金属设备连接在一起后,再与综合接地体相连接就形成了。
回复
16楼
等待高手的答复!有朋友说不能在柱子钢筋做链接,有的说可以,不知道那个对那个错!
回复
17楼
有图集可以参考的
回复
18楼
我做主体时经常会按图纸预留,用4*40镀锌扁铁焊接钢筋。扁铁墙上接等电位端子盒。装修部分我们不做,不过好多人装修直接封死不用。
回复
19楼
谢谢高手的指点
回复
20楼
有一本验收规程讲的很清楚,
回复
21楼
请点明!谢谢!
回复