求助卫生间的等电位怎么来连接?
xxf158
xxf158 Lv.5
2010年11月08日 06:31:45
只看楼主

套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗? 谢谢各位!

套房电气安装时,无PE线,怎么做到卫生间的等电位连接,具体接法怎么来操作?金属龙头,热水器,淋浴龙头等都要连接吗?
谢谢各位!
免费打赏
ljphb
2010年11月08日 08:53:28
2楼
要接,见02D501-2标准图集16页。
回复
ccccyq
2010年11月08日 19:05:00
3楼
既然有热水器,为何无PE线?
回复
woheni2010
2010年11月08日 20:07:29
4楼
这个做法可见等电位连接图集
回复
szhlljia
2010年11月10日 13:42:45
5楼
直接接地,挂浴缸上
回复
kenny_yue
2010年11月10日 14:03:19
6楼
等待高人~
回复
huangchmin
2010年11月10日 14:14:49
7楼
卫生间等电位 应该是在卫生间预埋了扁铁 然后焊接在混泥土钢筋上 与大地相通 金属管也是类似做法

像热水器 有地线

有错欢迎提出
回复
李小刀
2010年11月10日 16:35:29
8楼
局部等电位做法

简单来说就是在建楼的时候将热镀锌扁铁焊接至柱主筋直接接地,此热镀锌扁铁在进入到安装阶段安装到卫生间里的等电位盒子里
并设置接线排。

卫生间内的各金属设施,如自来水的金属管口,浴缸的金属管口等,均通过专用的接地卡子,通过至少2.5mm2的pe接地线与等电位扁铁相连。

如果前期无预埋的扁铁,是无法自己做等电位的。
如果没有pe线。。。。
这个。。就不仅仅是等电位的问题了,而是用电安全的问题了。
回复
中国龙
2010年11月10日 18:56:22
9楼
支持8楼兄弟的作法,这种做法在酒店等高档场所做的多,但在住宅楼安装时很少做,因住宅楼多是毛坯房,条件不具备。有一点不太一致:接地线最好大一些,考虑机械强度,我们均选4平方多股线!
回复
binglingjie
2010年11月10日 21:13:04
10楼
等电位局部接地!
回复
李小刀
2010年11月11日 09:40:51
11楼
回复楼主短信息:
这个主要是建房时的预留预埋问题,应该在你热水器、金属龙头淋浴龙头的出水口处都预埋穿线管道,然后,在管口处用专用的接线卡接上线,再通过预埋的管道连到卫生间里的预埋的等电位盒里。因为都是暗埋,所以不会影响美观。但是如果前期没有预埋,想要后期补线那就很难不影响美观了,
不知道我这么说你明白不。
回复