我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀? 我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么? 是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀,

我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀?
我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么?
是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀,
另外我试着在SATWE前处理数据中人为修改柱的计算长度系数,但计算时,根本就无效,迷茫中
期盼高手指点迷津,谢谢
免费打赏
laodu5115
2015年11月30日 10:54:32
12楼
这个就是很恶心 不知道怎么搞 我都是按有侧移计算的 长细比超了 就加大柱子截面
回复
张叁疯
2016年06月20日 16:36:37
13楼
这个就是很恶心 不知道怎么搞 我都是按有侧移计算的 长细比超了 就加大柱子截面
回复
qq_1488365944503
2017年06月21日 22:57:26
14楼
satwe中可以选择xy轴有无侧移,个人认为,这里的有无侧移是针对局部坐标系来说的,x向为强轴,y向为弱轴。如果结构体系中,强轴方向未打撑,弱轴方向打撑,就可以选择x向有侧移,y向无侧移;如果双向都未打撑,那么选择xy向均有侧移,与结构体系的xy方向无关,计算时平面刚性假定没考虑明白,好像要选!