我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀? 我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么? 是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀,
我设计了一个六层的钢框架结构,每层梁柱均铰接,X方向两跨,Y方向是单跨,框架柱每个方向均设置了十字交叉支撑,SATWE整体计算时,钢柱计算长度按无侧移计算,为什么计算时柱的计算长度系数不是1呢?按钢规附录D-1取柱的计算长度系数计算时,K1=K2=0时,计算长度系数应该是1,呀?
我SATWE计算结果是,所有柱的计算长度均大于1,这是为什么?
是我的柱间支撑太弱了吗?不是强支撑无侧移框架造成的吗?很迷惑呀,
另外我试着在SATWE前处理数据中人为修改柱的计算长度系数,但计算时,根本就无效,迷茫中
期盼高手指点迷津,谢谢
2楼
顶一下,大家支持一下吧,我好着急呀
回复
3楼
好东西,支持了
回复
4楼
怎么没人回答我的问题呢?
回复
5楼
帮顶一下,大家帮着支持一下吧!
回复
6楼
这个问题我也遇到过,我把计算长度系数按规范自己手改成1了。
加了支撑的框架基本都是强支撑,弱支撑的情况很少。
也就是说加了支撑的框架基本都是无侧移框架
回复
7楼
这个我也没明白的
回复
8楼
这个问题我也遇到过,我把计算长度系数按规范自己手改成1了。
加了支撑的框架基本都是强支撑,弱支撑的情况很少。
也就是说加了支撑的框架基本都是无侧移框架
回复
9楼
建议楼主采用同济大学3D3S软件建模,计算长度可以自己设计。PKPM的STS是个很粗糙的软件!
回复
10楼
也正纳闷这个问题怎么解决呢,明明修改了后边计算完结果里边还是原来的,软件抽风了??
回复
11楼
,我也不懂
回复