卫国道220kV变电站改造工程逆变电源系统技术条件(审定稿)天津电力设计院 2009年08月 目录1、供货范围 32、项目概况 33、 总的要求 34、项目环境 45、通用要求 56、技术要求 97、图纸及资料 98. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 119. 试验 1310、质量管理及保证 1311、附件 14 1、供货范围序号 名 称 型 号 单位 数量 备 注

卫国道220kV变电站改造工程
逆变电源系统技术条件
(审定稿)

天津电力设计院
2009年08月
目录
1、供货范围 3
2、项目概况 3
3、 总的要求 3
4、项目环境 4
5、通用要求 5
6、技术要求 9
7、图纸及资料 9
8. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 11
9. 试验 13
10、质量管理及保证 13
11、附件 14

1、供货范围
序号 名 称 型 号 单位 数量 备 注

1 UPS主机柜(整机进口,电力专用) 6KVA 面 2
2 UPS馈线柜 面 1 20路馈线
注:UPS交流输入(含旁路)带隔离变
备品备件 万用表 FLUKE17B 台 2
应标文件中主要部件应说明生产厂家及产地
空开采用梅兰日兰
2、项目概况

3、 总的要求
3.1需知
3.1.1 投标人(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有 3 台套 3 年以上的商业运行经验。
3.1.2 投标人应仔细阅读招标文件。投标人提供的设备的技术规范应与本规范书中提出的要求相一致,投标人也可以推荐满足本规范书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。
3.1.3 本规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。
3.1.4 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,投标方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本规范书的优质产品。
3.1.5 本规范书所使用的标准及规定的条款如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。
3.1.6 如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应按附录B填写,并以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题加以详细描述。
3.1.7 本规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。
本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。
3.1.8 本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。
3.2 投标方应提供的文件
3.2.1 投标人或供货商最近 3 年内同类设备的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。
3.2.2 投标人或供货商拥有的权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。
3.2.3 投标人或供货商具有履行合同所需的技术和生产能力的文件资料。
3.2.4 投标人有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务等义务的文件。
3.2.5 投标人或供货商提供的同类设备的型式和例行试验报告。
3.2.6 技术数据。
3.2.7 技术偏差。
3.2.8 进口部件(略)。
3.2.9 备品备件(略)。
3.2.10专用工具和仪器仪表。
4、项目环境
4.1海拔: ≤1000 m。
4.2环境温度
最高气温: 40 ℃。
最低气温: -5 ℃(户内)
最大日温差: 25 K。
4.3最大相对湿度:
日平均: 95 %。
月平均: 90 %。
4.4耐震能力
水平加速度: 0.3 g;垂直加速度: 0.15 g。
安全系数不小于1.67。
4.5安装方式:
-- 室内垂直安装屏立面倾斜度不大于50
— 贮存、运输极限环境温度: 符合GB/T 15145-94 3.4条规定
— 周围环境: 符合GB/T 15145-94 3.5条规定
5、通用要求
5.1应遵循的标准
DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定
GB 11920-89 电站电气部分集中控制装置通用技术规范书
DL 411-91 镶嵌电力调度模拟屏通用技术规范书
GB/17621.1-1998 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验总论
GB/17621.2-1998 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
GB/17621.3-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验
GB/17621.4-1998 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验
GB/17621.5-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
GB/17621.6-1998 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度
GB/17621.8-1998 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验
GB/17621.10-1998 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验
GB/17621.11-1998 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验
GB/17621.12-1998 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验
DL/Z 713-2000 500kV变电所保护和控制设备抗扰度要求
DL/T 5137-2001 电测量及电能计量装置设计技术规程
《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)国家电网生技[2005]400号文
关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)继电保护专业重点实施要求的通知-调继[2005]222号文
变电所额定电压等级:220/110/35kV
系统频率:50Hz
5.2技术要求
---额定容量:6kVA 三相电流输入,单相电流输出;馈线屏两路交流进线,两路直流进线,均设空开,两台UPS之间设联络开关;分列运行,但可手动合上联络开关;检修旁路开关、馈出母线联络开关应有防护措施
---数量:2主机柜及1面馈线柜
---运行方式:分列运行
---遥信、遥测
UPS运行状态指示
UPS输出电压(模拟量)
UPS输出电流(模拟量)
整流器故障信号(硬接点)
逆变器故障信号(硬接点)
静态切换开关状态信号
UPS过载或出口短路关机信号
交直流失电告警信号(硬接点)
---通信接口
双工通信接口,通过触摸式按钮整定或修正运行参数,LCD液晶显示
2套系统以一个接口与站内监控系统通讯。接口为RS485,规约为DL/T667-1999继电保护设备信息接口配套标准(IEC60870-5-103)。在监控厂家设备出厂前配合完成联调功能。
---输入参数
电压
工作电源输入电压(V):AC380±10%
备用电源输入电压(V):AC380±10%
直流备用电源输入电压(V):DC220,+12.5%,-15%(此电源为站内蓄电池电源,UPS不带蓄电池,UPS不应向此蓄电池充电)
---输入频率(Hz):50±5%
正常运行时交流供电
---输出参数
额定电压(V):AC220,单相接地或不接地系统
输出电压(V):AC220
输出电压精度(%):
静态:不大于±1
动态:动态过程中,负荷以0%~100%变化,其偏差值不大于±8%
恢复时间(ms):<25
---过载能力
200%额定值,≥20ms
150%额定值,≥1min
125%额定值,≥10min
---输出频率(Hz):50
频率精度(%):
静态:不大于±1
动态:不大于±2
---输出波形:正弦波,失真度对三相制应小于5%,对单相制应小于10%
---同步范围(%):±0.5 (±0.5%~±5%可调)
---负载功率因数范围:0.9(超前),-0.7(滞后)
---UPS装置总效率:不小于85%
---单机无故障时间(MTBF)(万h):>18
5.2.1整流器:
输入电压(V):AC380±10%
输出电压:DC220,±20%可调
稳压精度:负荷电流5%~100%变化时,不大于±1%
效率(%):≥95
5.2.2逆变器
额定输入电压(V):DC220
工作电压范围:DC187~264V(-15%~+20%)
极限工作电压(V):DC165~275V(±25%);
自动关机电压(V):DC286(+30%) 187(-15%)
额定输出电压(V):AC220
效率(%):≥90
起动特性:应能在额定负载下可靠起动
同步跟踪:能自动跟踪旁路系统相位、频率及并联运行逆变器的相位、频率和电压
5.2.3静态切换开关
功能及工作方式:用于在逆变器和旁路系统之间进行切换。具有双向切换,自动或手动切换功能。当逆变器输入电压高于或低于极限工作值或输出失压时,能自动无间断地进行切换至旁路系统。
静态切换开关的转换时间不大于5ms。
逆变器输出恢复正常后,经同步检测延时5~10s自动切换至逆变器供电。
5.2.4旁路系统(检修旁路,手动旁路):
手动旁路开关为先合后开,以满足负载不停电情况下,UPS退出检修的要求。
旁路系统承受短路能力不小于10倍额定电流,1s。
5.2.5保护:
过电压保护:UPS的过电压保护,要符合GB3859的规定。对输出没有稳压措施的UPS,还应设置过电压的防护措施。
过电流保护:UPS的过电流保护应能保证在负荷发生短路或电流超过允许的极限时及时动作,使其免受浪涌电流的损伤。
防雷保护措施:交流进线采用避雷器(DEHN或OBO)
5.2.6整流器容量:整流器的容量应按带逆变器静态负荷来选择。
5.2.7UPS性能要求
5.2.7.1采用工业级UPS,输入及输出应有隔离变压器,
5.2.7.2不间断电源应具有自动检测、诊断、记录功能。装置应是微机型,采用模块化设计。
5.2.7.3UPS面板上应具有控制和监测盘,通过LCD显示屏能显示运行状态、运行参数和各种报警信号。UPS装置具有事故记录功能及打印功能(选择件)。可进行编程、整定和修改功能。UPS提供重要信号的输出接点
5.2.7.4UPS应具有双工通信功能。2套系统通过1个标准接口(RS-485,IEC-60870-5-103规约)与监控系统连接通信, 监控系统的CRT上能显示UPS的运行工况。在监控系统厂家设备出厂前配合完成联调。
5.2.7.5 UPS满足交直流分别独立启动功能。
5.2.7.6 UPS系统应加装手动及自动启动的风扇冷却系统,并满足防护等级要求。
6、技术要求
6.1柜体包括所有安装在上面的成套设备或单个组件均应有足够的机械强度和正确的安装方式。应满足DL/T720电力系统继电保护柜、屏通用技术规范书的要求,还应符合“关于印发华北电网500千伏变电站屏柜体标准化有关规定的通知-华北电网基建[2006]90号”的要求,必须保证柜体在起吊、运输、存放和安装过程中不会损坏。
卖方应对柜(或屏)内部接线的正确性全面负责,在指定的环境条件下,所供应的设备的特性和功能应完全满足技术规范书的要求。
6.2柜体的机械结构应能防卫:
灰尘
潮湿
盐污
虫和动物
所规定的高温和低温
柜体支架的振动
6.3为便于运行和维修,应使用标准化元件和组件。
6.4柜体应前、后有门,前门上应有玻璃窗。可监视内部的信号灯。柜体的前、后门均应为内嵌式,本标书所要求的柜体厚度包括门的厚度在内共600mm。前门为单开门,门轴在右手侧(以人面对柜体正面为准);后门为双开门,后门开孔充分考虑散热要求。前、后门应加锁。柜的高度包括铭牌高度(60mm)在内共2260mm。柜宽800mm。
屏体的前后屏眉应可拆卸。
6.5柜体及其中的设备应能适用于地震地区。
6.6柜体应装有100mm 截面的铜接地母线,接地母线应与屏体绝缘。接地母线末端应装有可靠的压接式端子,以便接到电站的接地网上。
所有柜上的接地线与接地母线的连接应至少用两个螺丝。除此之外,接地母线上每隔10cm留有一个直径5mm的孔。
6.7柜体内设备的安排及端子的布置应保证各个装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他装置的正常运行。
6.8柜体中的内部接线应采用耐热、耐潮和阻燃的具有足够强度的绝缘铜线。
6.9导线应无损伤,导线的端头应采用压紧型的连接件。卖方应提供走线槽,以便于固定电缆及端子排的接线。
6.10端子排应保证有足够的绝缘水平(额定电压不小于800V)。
6.11端子排应该分段,端子排应至少有20%备用端子并且可在必要时再增加。
6.12引到端子排上的接线应考虑电缆出线的合理性,可能在同一电缆中引出的端子应安排在同一侧较靠近的端子,可能引入两根以上电缆芯线的回路必须有足够的连接端子,避免一个端子压二根导线。
6.13端子排上的跳闸引出线与直流电源不能接在相邻的端子上。直流电源正、负极也不能接在相邻端子上。
6.14直流特性快速小开关应有动作指示及足够的断流容量。
6.15屏的内部和外部必须清洁,应清除内部所有杂物及内外一切污迹。
6.16卖方应保证柜体内外油漆过的表面在运输、存放和正常运行时的防腐蚀性能。
6.17每面柜及其上的装置都应有标签框,以便清楚地识别。外壳可移动的设备,在设备的本体上也应有同样的识别标记。
6.18对于那些必须按制造厂的规定才能进行更换的部件和插件,应有特殊符号标出。
6.19柜体内装置与屏端子排之间、装置与装置之间的连线应有明确的标识。
6.20在UPS馈线柜上设20路双刀双掷馈线输出回路,选用C65N交流小型断路器,并加标识牌标明馈线名称,并配置指示灯;柜内仪表采用数字仪表,0.5级。仪表应能显示输入的交直流和输出的交流各相电压、电流值。
6.21柜体的外部尺寸:2260×800×600mm 。
柜体颜色: RAL7035
柜体结构:见《华北地区屏柜保护、测控、调度自动化等屏柜加工制造标准》,柜体结构应考虑散热。
6.22 馈出线屏及UPS屏各路进出线及指示表计分别有标签框。馈出线屏配有PE线专用端子(各10组);
6.23馈出线汇流排加绝缘护套,在易触电部分加装有机玻璃护板。
7、图纸及资料
7.1对设计图纸、说明书和试验报告的要求
7.1.1供方应在投标书中提供与所供设备有关的技术资料,供方还应提供装置运行及改进情况。
7.1.2技术资料,图纸和说明书格式。
全部图纸应有完整的图纸目录、图标,应标有工程名称、图纸名称和图纸编号,各级签署应齐全。所有技术资料、说明书均须用中文书写,并采用国标(SI)单位制。图中字体不得小于3×3mm;字形文件采用FS1。
提供最终修改图及其CAD光盘,其图形文件能够被PC机Auto CAD 14 for windows(支持)。
图纸和资料的套数

单 位
供确认的图纸
和资料
供设计图纸和资料 最终
图纸及资料(中文) 最终
图纸及资料的光盘
备注
图纸
和资料 CAD光盘
设计单位 1 1 1 1 1
天津电力公司 2 5 2
运行单位 1 8 2
7.2检验报告
卖方应提供相关设备的检验报告(4份)。
8. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造
8.1技术服务
8.1.1为了有条理的便于合同设备的安装和试验,供方应自费派出熟练的身体健康和能胜任的技术人员到合同现场,由买方安排适当时间对设备的正确安装和试验给予技术讲课。
8.1.2供方应派出足够人员履行如下的现场服务:
a 检验和评价由供方所提供设备的安装情况
b 参与验收试验,起动和设备投运
c 进行人员培训
8.1.3供方技术人员除了解答和解决由买方在合同范围内所提的问题外,还应详细地解释技术合同、图纸、运行、设备性能以及注意事项。
8.1.4为了保证上述提到的工作的正确实施、供方技术人员应给买方完整的和正确的技术说明书和进行必要的演示
8.1.5现场服务为期(15)个工作日。
8.1.6设备在投产前买方应提前一周通知卖方进行现场服务。
8.1.7自设备投运之日起3年内保修,在此期间内元件损坏或设备由于本身质量问题影响正常运行,厂家在接到通知后24小时内赶到现场,无偿提供技术服务及更换。在今后长期运行中保证供应备品备件。
8.1.8订货屏中不属于厂方提供设备,由厂方以同型号产品进行整组试验并提供试验报告。
8.2设计联络会议(如需要)
买方在收到供方签字的第一批文件后的(4)周后,将举行双方技术人员的设计联络会议,买方将派人出席。
设计联络会议内容:
a. 供方应对供设计的正式资料和图纸进行详细的解释,并应解答买方对这些资料的图纸所提的问题,经过共同讨论,买方给予确认,以便供方绘制最终图纸并在会议纪要要求的时间内提供给买方。
b. 供方应介绍合同产品已有的运行经验,包括现场的动作情况,改进情况,供方还应介绍UPS系统配置原则,与监控系统的配合情况等经验。并应将现场应用所进行的改动向买方及设计院进行详细的介绍和解释。
c. 供方还应介绍产品的生产过程及装置性能试验及动模试验。买方在了解与观看上述过程及试验中所提的问题,供方应予以解答,并共同讨论和确定需要更改的问题。
d. 讨论商定技术规范书中规定的联络会议解决的其他所有问题。
供方在工厂检验开始( 半 )个月前通知买方,买方将派人到工厂检查验收试验和设备包装等情况,进行人员培训。
8.3工厂验收会议内容:
a. 在买方代表在场的情况下,供方按照买方确认的标准和技术规范完成验收实验。
b. 在设备的性能和质量不满足确认的标准和技术要求的情况下,买方有权提出异议,供方应做必要的改进以确保设备质量,在这种情况下双方应举行技术会议处理问题,寻求双方认可的解决办法。
c. 讨论有关保护装置的运输、安装,运行和现场试验等的问题。
d. 参加设备验收试验,由供方提供试验用的图纸资料供试验人员使用。
e. 其它为履行合同双方需要协调的问题。
f. 进行人员培训。
8.4现场验收
设备在现场调试完毕后,进行验收。
9. 试验
不间断电源的试验方法和要求,应符合GB3859的规定。
除涉及蓄电池和实际负荷的试验项目之外,在没有特殊说明时,不间断电源的所有试验项目均在制造厂内进行,并提供试验报告。各功能单元的试验,亦应符合其自身技术标准的规定。
10、质量管理及保证
10.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的,采用的是优质材料和先进工艺,并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。卖方应保证其提供的货物经过正确安装、正常操作和保养,在其寿命期内运行良好,卖方应承诺设备的寿命不少于 15 年。在质保期内,由于卖方设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障,在合理的期限内卖方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。
10.2质保期应为设备投运验收后 18 个月或合同设备达到指定交货地点 36 个月,质保期以先到为准。
10.3在质量保证期内,由于卖方设备的质量问题而造成停运,卖方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件,并赔偿相应损失;同时,设备的质保期将延长,延长时间为设备重新投运后12个月。
10.4卖方应对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系,并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。
10.5对合同设备卖方应采用有运行经验证明正确的、成熟的技术;若采用卖方过去未采用过的新技术,应征得买方的同意。
10.6卖方从其他厂采购的设备,一切质量问题应有卖方负责。
10.7 合同签定后卖方应在 周内向买方提供一份详尽的生产进度计划表,以确定每部分的工作及其进度。
10.8 交货时间如有延误,卖方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向买方说明,而且要得到买方的同意。
生产进度计划表
合同号:_________________________ 项目名称:____________________________
设备名称:_______________________ 工作日期:_____________至____________
供货厂商名称:____________________ 技术规范书号:_______________________
工作号:______________;发货日期:____________;预计到货日期:___________

号 项目名称 开始时间
(第*周) 结束时间
(第*周) 持续时间
(共*周) 备 注
1 合同生效
2 设计文件和图纸
3 设计联络会(如需要)
4 材料的采购
5 设备制造
6 工厂验收(FAT)
7 设备准备装运
8 设备发货

10.9卖方应提出相应为完成制造所需的机加工所需自己主要使用设备。
10.10供货商应保证所供设备一次投入电网运行。

11、附件

附录A 投标者必须提供的技术数据
随投标文件提供的资料,投标人应保证所供给的设备的性能和参数按如下所述。
表A1 各种装置的功能及主要技术特点和参数:
序号 项 目 要求值 提供值
1 工作电源输入电压(V)
2 旁路电源输入电压(V)
3 直流备用电源输入电压(V)
4 输入频率(Hz)
5 输出电压精度静态
6 动态
7 恢复时间(ms)
8 过载能力
9 频率精度(%)静态
10 动态
11 输出波形
12 同步范围(%)
13 UPS装置总效率
14 无故障时间(MTBF)(万h)
15 整流器
16 逆变器
17 起动特性
18 同步跟踪
19 静态切换开关
20 旁路系统
21 保护
22 纹波系数
附录B 技术偏差
表B1 技术偏差
项目 技术规范书要求 偏差 备注

注:如有必要,投标人对于重大偏差,应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

附录C 主要及进口部件一览表
表C1 进口部件
名称 规格 图号或商品号 数量
UPS主机
防雷设备


附录D 备品备件
表D1 备品备件
名称 规格 图号或商品号 数量


附录E 专用工具和仪器仪表
表E1 专用工具和仪器仪表
名称 型号和规格 数量 生产厂家