控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)
控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?
下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)
42楼
根据图先查(4)即3、5是否有电,再顺序排除。但根据实际经验,有的设备查(4)不方便,应在(6)处找到5号线(应该很方便找到)看是否有电。用试电笔很方便,本人已从事管理工作十年,但随身总带一只试电笔(暗窗的),现在不好买到。以前工作时喜欢使用220V指示灯查故障,非常方便。
回复
43楼
多谢楼主的共享精神
回复
44楼
其实用电笔是解决不了问题的,因为电源是AC380V,换而言之如果回路只有一点断路你不论从哪用电笔测量电笔都会发亮的。
偶的愚见!
细想起来,以上的想法太粗糙了,纠正我的观点,电笔是可以检查此回路!谢谢楼主的指教!
[
本帖最后由 a28154856 于 2010-11-10 00:19 编辑 ]
回复
45楼
楼上的说法是电路正常,正常就是无故障,无故障就不需要你用电笔查故障!!!
回复
46楼
按朋友的说法,简单接触器控制的二次电路,发生短路故障后,用电笔是查不出来的?
我会在本题正确答案中查到“元件两侧都带电”,就会看“最有可能发生二次短路的地方”!
按钮中不会发生(二次电压)短路吧?!
热继电器上也不会发生(二次电压)短路吧,如果二次与一次在热继电器上短路,除了眼睛有毛病的外,都能发现吧?
这样,接触器线圈上会发生(二次电压)短路吗?
只能发生在“有端子排,且二根二次电压线接在相邻二个端子上”,中间连接片短路???!
如果发生一根二次的线接地的话,应该是可以用电笔查到了?
回复
47楼
我会选择测8点 ~考虑到是电机是否保护
回复
48楼
先测3号或5号
回复
49楼
先测3号或5号
回复
50楼
我先查4号线,假如没有电就是保险和热继有问题啊,
如果有电就查3号线,如果也有电。在就按启动按钮,査接触器本身
回复
51楼
先查4号,如果有电,说明FH没有问题,然后查5号,如果有点,说明接触器线圈通电,最后查3号,看停止的常闭是否处在闭合位置
回复