控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)
控制电压380V,你只有一枝电笔(无其他万用表等测量工具),请问你的电笔第一点测到哪里?
下面是图中测量点,你是个初级电工,能在这个测试上合格吗?正确答案在附件中(我加了密码,过段时间公布密码,看我是否公平)
22楼
回楼上,电机原来工作正常,不存在线路接错,且故障前无人动过。
如果存在人为故障,就不能出现正确答案了。
回复
23楼
兔子是现代电工,习惯用万用表,我在70年代当电工时,整个车间(20个电工)只有一块万用表,我师傅(班长)拿它当宝贝,除了他去修龙门刨床用一下外,平时锁在柜子内,我们见一下都很难!
现在一块万用表几十块钱,你不给我自己买,方便多了。不过,能用电笔测量,还是要比万用表方便,但需要经验,兔子举的例子,我都碰上过,且都是用电笔查到故障的,同相问题,电笔也是可以查出来的,你拿电笔当万用表好了!!!
回复
24楼
O 买,都是前辈啊。致敬了。
先点7点吧,看看是不是热继起作用了,再点6看接触器是不是坏了,其它坏了可能性不大:victory: :victory:
回复
25楼
直接测启动按钮两端是否有电即可!一分为二!
回复
26楼
区管也是从电工做起的!给说说如何从电工做到现在的位置的吧!:)
如何加强自身的学习,不断提高自身的技术水平?
回复
27楼
“说说如何从电工做到现在的位置”:
简单点,上世纪60年代,到广宽天地去“大有作为”,天下雨没干农活时,跟人家电工去干电工活,边干边学,会干人家就会叫你(没人给你发工资的),后来就成了一个生产队管电的了。
这样干了8年,有机会进了工厂,由于特长是电工,就当了正式电工(到70年代末有考《特殊工种操作证》了),才知道还有一、二次之分,高低压之分。那时比在农村有业余时间了,见到带“电”的书都会看,特别钟爱有关“电子计算机”的书,进厂17年从学徒工干到班长,有机会当了技术员(原主管电气工程师当领导了,需要有人接替),国有企业从工人到管理人员有点象“登天”!但需要文凭,只有二个人有,有人与我争这个位置。
到现在又在管理岗位干了17年多了,年纪也快到退休了,手下有用的徒弟都不干电工了(自己做老板了),徒弟的徒孙都当班长了,只有从我那拿工程的主管人员听我的,其他人不太听话了。
没多长工令,全部算是42年多一点。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-8 12:34 编辑 ]
回复
28楼
暂时等几天,我一加奖,等于公开了答案,多几个朋友可加币,大家说好不好?
回复
29楼
对区管的敬意由然而生!敬佩中!
回复
30楼
应该从电器元件容易坏的位置开始,那谁都知道最容易出现开路的是保险。
我看可以分三步;
一、查3#线,若无电再查保险(1)(2),再查SB1。
二、查5#线,若无电查保险(8)(9),再查FR,再查KM线圈。
三、若3#、5#线都有电就直接查SB2是否到位及线头是否有接触不好或断线。
因题目是不能启动,若KM保持触点或线有断路,应该能点动,所以不在检修范围之内。
回复
31楼
“只有从我那拿工程的主管人员听我的,其他人不太听话了”。楼主这句话我是深有同感,说上去好听公司总共,手上一个银子都没有听你话的不是傻逼才怪呢,知己呀!
回复