求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
求助:10KV高压进线柜与变压器柜综保中设置的I段与II段电流保护具体指哪个保护?定值是怎么计算出来的?
懂得请帮忙告诉下,谢谢!!
42楼
好东西,顶起
回复
43楼
整定只要熟悉微机保护装置的都可以整定。
回复
44楼
感谢学习了。
回复
45楼
好不容易下载了楼主介绍的书籍,学习了!现在网站到处都是收费,实在不方便,资料也不知道是否齐全
回复
46楼
学习,学习,学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
47楼
I段应该是瞬时速断保护,II段是延时速断保护(又称定时限速断保护),III段是定时限过流保护
回复
48楼
三段式电流保护 一段 瞬时速段 二段 延时速段 三段 定时限过流
回复
49楼
学习了,关于设定还要学习呀.
回复
50楼
解答的很精彩,学习不少!谢谢!
回复
51楼
1段不能保护本线路全长,所以用2段作为后备保护线路全长,却不能作为相邻线路的后备保护,3段过流能作为相邻线路的远后备保护,但动作时间较长。
回复