场地临时用电电杆的问题!
shihua3250
shihua3250 Lv.5
2010年11月07日 07:57:52
只看楼主

场地内准备接临时用电,架杆的315KVA变压器,从围墙外供电局的电杆接入,我想问一下,是不是可以直接从供电局的电杆接线到我们现场围墙内的电杆?两根杆的距离大概35米左右,供电局的人说不可以,说角度不够,必须设钢管杆,还说混凝土杆打不了拉线,只有钢管杆能打拉线,但是钢管杆造价很高,请教各位,供电局的人说的对吗?

场地内准备接临时用电,架杆的315KVA变压器,从围墙外供电局的电杆接入,我想问一下,是不是可以直接从供电局的电杆接线到我们现场围墙内的电杆?两根杆的距离大概35米左右,供电局的人说不可以,说角度不够,必须设钢管杆,还说混凝土杆打不了拉线,只有钢管杆能打拉线,但是钢管杆造价很高,请教各位,供电局的人说的对吗?
免费打赏
lingxuct
2010年11月07日 09:49:29
2楼
架空线的转角杆、终端杆会受单方向的(架空线)拉力,为了让电杆受力平衡,水泥杆(不能受单向拉力,否则会断或倒杆)需要在反方向加拉线,如果没办法装拉线(一般是场地受限,没有位置),就只能装钢杆了,因钢杆能受单一定的拉力。
回复
state-grid
2010年11月07日 19:17:48
3楼
如果场地有条件的话可以用水泥杆与地桩间加斜拉线,如果没有条件只能装钢管杆了,主要是安装钢管杆之前还得用混凝土做基础,确实比较麻烦,代价也比较高
回复
state-grid
2010年11月07日 19:18:18
4楼
如果场地有条件的话可以用水泥杆与地桩间加斜拉线,如果没有条件只能装钢管杆了,主要是安装钢管杆之前还得用混凝土做基础,确实比较麻烦,代价也比较高
回复
tank-----no.1
2010年11月07日 21:18:44
5楼
忽悠,供电局人又在忽悠了。
回复
yupengzhou0810
2010年11月07日 22:06:59
6楼
谢谢啊,楼主辛苦了
回复
baofeng96
2010年11月08日 17:16:54
7楼
该成电缆直埋不久可以了吗
回复

相关推荐

APP内打开