10KV PT烧毁,未找到原因
xqbhdsh
xqbhdsh Lv.2
2010年11月06日 18:25:24
来自于工地图片
只看楼主

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

10KV PT在带电状态下烧毁,三个高压保险全部烧毁,不知是什么原因,上传现场照片。请高手解答

DSC03392.JPG


DSC03393.JPG


DSC03394.JPG


DSC03395.JPG


DSC03397.JPG


DSC03396.JPG


DSC03398.JPG

免费打赏
xqbhdsh
2010年11月06日 18:32:11
2楼
继续上传现场照片
回复
cao52579088
2010年11月06日 21:40:22
3楼
你是哪儿的?
昨天我们这儿10KV也接地了PT也击穿了
该不是你们影响到我们了吧
回复
cao52579088
2010年11月06日 22:47:37
4楼
消弧消谐说明书上说瞬时弧光接地危害最大,非故障相得过电压是正常时的3.12-3.5倍(好像是这么多)
容易造成PT谐振击穿,电缆放炮……
有没有可能是另外两相熔断的原因?

[ 本帖最后由 cao52579088 于 2010-11-6 22:50 编辑 ]
回复
xqbhdsh
2010年11月06日 22:57:32
5楼
不是吧?兄弟,宁夏的
回复
hcss3577
2010年11月09日 09:38:02
6楼
我单位也发生过两次,分析原因:此种PT为不接地的,如系统单相接地,消狐柜动作,造成烧PT。停运消狐柜后,未发生此类事故。论坛里有比较详细的介绍。
回复
凌风雨墨
2010年11月09日 09:53:09
7楼
在运行中有没有其他设备投入(如:消弧消谐柜),PT烧毁时线路上有没有出现特别情况?
回复
shijian1981
2010年11月09日 09:56:54
8楼
估计还是和什么消弧消谐之类的东西有关,看你那里还装了一次消谐器啊,
回复
luobaiwtt
2010年11月09日 10:32:56
9楼
估计还是谐波污染造成PT爆炸,查看有无消谐装置,或者有消谐装置但消谐装置未起作用。这个问题我们这也发生过,还有你可以通过分析故障发生时的波形分析下。
回复
zzly2006
2010年11月09日 10:59:50
10楼
学习了,:) :) :)
回复
w-j-z1390
2010年11月09日 11:07:44
11楼
1楼和2楼的哥们是一个地方的吗?可真逗啊,是不是你们的消弧柜出了问题啊,也有可能是铁磁谐振的问题造成烧了PT,我是做消弧柜和微机消谐装置的,可以帮你解决问题。