我这里有一临时给水项目:为园林绿化供水,水源约1000米远,通过水泵抽水至绿化地址,(用水量尽量大,管径选DN80),水泵选择时应考虑什么因素?计算阻力及高差后,我选了扬程120米的多级水泵,请问合适吗?是否要增设转输水箱?
我这里有一临时给水项目:为园林绿化供水,水源约1000米远,通过水泵抽水至绿化地址,(用水量尽量大,管径选DN80),水泵选择时应考虑什么因素?计算阻力及高差后,我选了扬程120米的多级水泵,请问合适吗?是否要增设转输水箱?
2楼
管道阻力过大,管径太小了。我觉得管路损失控制在10m左右。
回复
3楼
可是如果换用大口径管道的话,费用有增加了,这是个实际问题,因为这里是坡地,水源比较远,只能通过水泵提灌,没有其他办法,请指点一二。
回复
4楼
我觉得,这个选泵如果没什么经验的话
可以多做几种管径与水泵的组合,估算一下造价,哪个技术、经济上最合理就选哪个
回复
5楼
疑问:1000m远?怎么就出来120m扬程的水泵呢,另外你的管道压力等级也要很高
回复
6楼
高差有多大?
回复
7楼
1000米扬程有这么大啊,高差大还是沿程损失大啊
回复
8楼
好资料,要顶起来
回复
9楼
没解决啊:):)
回复
10楼
学习了,谢谢!
回复
11楼
2楼版主的说法很好。120m扬程,管道材质也不是一般的管道,单管道都要好一点的材质,材料费高;另外这么高的压力,管道容易损坏,维护费高。增加到160或200管道造价并不会增大多少,总共就1000米,但是水泵的扬程倒是降低了不少,对管道材质的要求也降低了。你可以像4楼说的那样,增大管径,选择水泵,看几套组合的造价。
回复