空气能机组的奇怪现象
lleedd
lleedd Lv.6
2010年11月05日 23:33:36
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)

今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)
免费打赏
tyqkey
2010年11月14日 17:36:48
12楼
这种情况可能有两种原因:一、是膨胀阀的阀针可能有异物顶住了,阀针关不了就无法产生节流了;二、是膨胀阀的坏了。估计第一种情况多些,因为你拿开感温包时膨胀阀的开启度加大,然后异物就给冲开了,膨胀恢复正常工作,不知我分析的对不,请高手指导!
回复
co936201979
2010年11月14日 19:54:00
13楼
你可能接触的制冷维修;还是少;像这种现象;多的是;明显的膨胀阀堵塞你就不知道;还说什么节流后是热的;呵呵呵;多学点吧;;
回复
lleedd
2010年11月18日 19:18:56
14楼
不懂楼上说的 堵了低压还有两个压力啊 我见过膨胀阀堵了的现象都是低压负压,没气流声
回复
xuliang123k
2010年11月20日 12:08:19
15楼

我也是
回复
zhouhaifeng.zhf
2010年11月21日 22:42:48
16楼
还是缺制冷剂 环境温度20度 空气能低压至少在3。5公斤
回复
ybs056
2010年11月22日 23:13:50
17楼
:handshake 此现象一点也不怪,系统有泄漏点,制冷剂跑了,空气进入系统了,开机有压力,也有压差,节流阀后是热空气,所以热;加入制冷剂后,系统好了,也是暂时的,过一段时间后还会出上述情况,最好对系统检漏并处理后再加制冷剂恢复运行。
回复
huifg
2010年11月23日 12:59:32
18楼
回复