今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)
今天维修一台5P空气能,用户报修说漏液. 到现场看时压力还有,就把机器开了起来,这时奇怪的现象来了高压18个压力左右 低压2个左右,膨胀阀节流后出口的液体竟然是热的,温度只比膨胀阀进口液体的温度低一点,此时水温为50度 室外温度20度左右, 维修到此时已经没了头绪,后来把感温包从回气管上取了下来又装了回去加了点液,节流后的液体又冷了, 我从未见过这样的现象(节流后的液体是热的) 还要请教的是环境温度会影响到高低压压力,那环境温度为30度时压力为4.5公斤那到了环境温度20度的时候压力会降到多少,. 有对应的对照表吗?(如冷库刚开始降温库温25时低压压力为3公斤左右,等库温到了零下18度的时候压力只有0.5左右个压力,像这种变化有拒可依吗)
2楼
兄弟你的现象是乖得很
回复
3楼
肯定有依据的,压力与温度是相对应的
回复
4楼
是不是进空气了
回复
5楼
查具体制冷剂的 压力温度对应表 就可以找到
回复
6楼
不懂!!!:Q :Q :Q
回复
7楼
本人觉得可能是制冷剂少了,在你充注完了又变正常了,那个奇怪的现象说明节流阀前后温差变化不大,可能没起到节流的效果,而是气液到气液的过程,系统循环不稳定造成的,个人愚见!
回复
8楼
这可能和压差有关系。因环境温度低。冷凝压力底。压差小。加制冷剂后。压差大点。效果就好起来了。瞎猜,哈哈。
回复
9楼
系统有空气,在进入膨胀阀前应该是制冷剂液体才节流降温,而你的空调有大量气体进入膨胀阀,所以只能降压不能降温,才出现你看到的节流后温度还很高的现象。
回复
10楼
觉得这种有可能。。。
回复
11楼
同意楼上的:handshake