关于屋面卷材防水基层处理剂
shatanwang
shatanwang Lv.4
2010年11月05日 16:38:02
只看楼主

屋面防水层采用高聚物改性沥青卷材热熔法,班组长指挥工人大面积喷洒厂家配套的基层处理剂。施工手册上说一次涂刷处理剂的面积不要太大,防止被污染,应在1-2小时前涂刷即可干燥。班组长说处理剂的作用就是渗入砂浆找平层,越渗入的时间长越与卷材粘接牢固。不知道谁说的对与错呢?

2010年11月05日 17:07:01
2楼
老施工来看看:o
回复
内强
2010年11月06日 09:42:22
3楼
个人觉得应该以厂家提供的施工手册、施工技术标准为准则,这是厂家出的,肯定有依据~~~
而班组长他可能以前不是使用同一产品,只是评以往经验来判断,难免有出入。
回复
shatanwang
2010年11月06日 14:33:33
4楼
我想肯定建筑手册上有道理。提前2小时涂刷肯定没有错,班组长之举是为了施工简便:全刷完后可安排小工干其他活了~~
回复
dai3099
2010年11月08日 09:23:57
5楼
根据厂家的来吧
回复
xinli_zhao
2022年07月10日 05:24:45
6楼

一般界面处理剂有一个施工窗口,应该要听厂家的