请教各位大虾,关于消防,很急!谢谢!
cool_spring
2002年06月24日 18:14:48
只看楼主

有一宿舍楼,通廊式,六层,体积1万多立方,其消防用水量取5L/S,还是15L/S?业主要求节省投资。请赐教!

有一宿舍楼,通廊式,六层,体积1万多立方,其消防用水量取5L/S,还是15L/S?业主要求节省投资。请赐教!
免费打赏
zr5_1cnf031422
2002年06月25日 01:08:45
2楼
15L/s
回复
cool_spring
2002年06月25日 09:32:49
3楼
为什么?按“建筑防火规范”,它属通廊式住宅,但未超过六层,不属于应设消火栓范围。请赐教!
回复
meihu
2002年06月26日 19:33:49
4楼
我也认为不要设
回复
ouyibing
2002年06月27日 08:28:12
5楼
应该只要室外消火栓就可以搞定了(按规范)
回复
cool_spring
2002年06月28日 13:52:31
6楼
我决定按5L/S 设,不违反规范就行。谢谢!
回复
云涛
2002年06月28日 15:12:44
7楼
要按15L/S,因这宿舍不是住宅,宿舍是要按规范中其它建筑来归类的!(宿舍是住人比较多的,每间就可能好几个,而住宅是一套才三、四个)
按其它建筑超过五层或10000方就要按15L/S!
回复
watel
2002年06月28日 15:55:51
8楼
你按5L/s可能会有问题.
wxwangw是对的要按"其他建筑"
再说你那是什么甲方,5和15的造价差别有多大应以人为本特别是人的安全进行设计,
要知道宿舍里可有众多人/物啊,
...
回复
cdjtsf
2002年06月28日 20:05:03
9楼
按“其他建筑”套
15l/s
回复
lcw1975
2002年06月28日 20:11:14
10楼
按15L/S设计。