干/湿球温度 34.1/27.6℃ 含湿量 20.74g/kg 大气压力 101093Pa 焓 87.43kj/kg 相对湿度 61% 密度 1.13kg/m3降温后 干/湿球温度 31/22.82℃ 含湿量 14.13g/kg 大气压力 101093Pa 焓 67.3kj/kg 相对湿度 50% 密度 1.15kg/m3风量 5000m³/min (83.33 m3/s)请教一下 再这种参数下,全热负荷怎样求?
干/湿球温度 34.1/27.6℃ 含湿量 20.74g/kg 大气压力 101093Pa 焓 87.43kj/kg 相对湿度 61% 密度 1.13kg/m3
降温后
干/湿球温度 31/22.82℃ 含湿量 14.13g/kg 大气压力 101093Pa 焓 67.3kj/kg 相对湿度 50% 密度 1.15kg/m3
风量 5000m³/min (83.33 m3/s)
请教一下 再这种参数下,全热负荷怎样求?
2楼
老板布置的工作完成不了了?
把问题说清楚点,说不清楚,讲了也不明白。
回复
3楼
风量乘以焓差
回复
4楼
就是想问一下,在已知降温前后的状态参数的前提下,这个过程中的全热负荷怎样求,多谢了
回复
5楼
只是用焓差值求就是全热负荷吗
回复
6楼
给你个例子
实际是我的一个帖子
据现有蒸发器实际测量的参数
额定冷却功率 300 kW
入口空气温度 33℃
入口空气湿度 70%,20.4 g/kg
出口空气温度 15 到 20℃
出口空气湿度 100%,14.9 g/kg
取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364
取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192
Qk=G*(h进-h出)
G=300/(91.27-57.95)=9.0kg/s
Qv=G/p空气=9/1.1364=7.92 m3/S
回复
7楼
你的数据已经很全了
照着这个例子换换数据即可
回复
8楼
不是制冷机组中的计算,是矿井下面的参数,这样应该怎样做?通过吹冷风进行降温
回复
9楼
就是我那样的求法啊
这和是不是矿井下没有关系
矿井制冷?请问是哪个公司啊?赫尔克 or Therom