对《高规》7.4.7.1和《建规》8.6.3如何理解?
xuxiaojie
xuxiaojie Lv.2
2002年06月21日 16:01:25
只看楼主

《高规》7.4.7.1关于水箱储水量只是按建筑分类进行了规定,而《建规》8.6.3中则按室内消防用水量进行规定,这样的话一个设有自喷的二类高层水箱只要12m3,而一个室内消防用水量(包括自喷)大于25L/S的多屋却要18m3,这怎么理解?

《高规》7.4.7.1关于水箱储水量只是按建筑分类进行了规定,而《建规》8.6.3中则按室内消防用水量进行规定,这样的话一个设有自喷的二类高层水箱只要12m3,而一个室内消防用水量(包括自喷)大于25L/S的多屋却要18m3,这怎么理解?
免费打赏
黄cyzf
2002年06月22日 11:06:21
2楼
《高规》和《建规》的适用范围不同,《高规》专用于民用建筑,而《建规》除用于民用建筑外还用于工业建筑及一些复杂的单层建筑,故规定相对笼统一些,有些地方比《高规》显得还严.但因适用范围不同,二者不交叉,使用时无不适之处
回复
刘峰
2002年06月22日 11:13:17
3楼
同意楼上观点,《建规》还适于超过50米的厂房、仓库呢!
回复
xuxiaojie
2002年06月22日 11:53:41
4楼
这样的话,一个总建筑面积超过9000m2多层商店比一个每层面积不超过1000m2但总面积大于9000m2的二类商店储水量还要大啊!不知又是如何理解的?
回复
刘峰
2002年06月22日 22:08:53
5楼
这也很正常呀,但是每层面积不超过1000平方米,总面积超过9000平方米的二类商店在消防的其他方面的要求远远高于多层的商店呀。
回复