涡旋压缩机R404A系统低压比同批次产品偏低0.15MPa,高压属正常1.3MPa,电流也是正常范围内的,但是压缩机有异响,我观察其他的压缩机均无此现象。请大家帮忙分析下情况、、、
涡旋压缩机R404A系统低压比同批次产品偏低0.15MPa,高压属正常1.3MPa,电流也是正常范围内的,但是压缩机有异响,我观察其他的压缩机均无此现象。
请大家帮忙分析下情况、、、
2楼
1.有可能与其换热的水量或者风量偏小,造成换热差。造成蒸发压力低。
2.压缩机如果吸气管没有结霜,可能湿压缩的可能性很小。
3.看看是否换热器表面比较脏,造成通风或者换热效果差。
回复
3楼
高压;低压;电流;温度;多少;说清楚;
回复
4楼
是小机组 没有感温元件。
回复
5楼
昨天调节了一下 ,现高压14KG ,低压1.9KG ,压缩机电流7A(属于正常) ,但是压缩机的异响还是照旧。
是不是压缩机本身的问题啊
回复
6楼
压缩机异响?是什么样的声音呢?内部声音还是外部震动造成的
外部震动的话调整下底角和管路
压缩机回油是否正常?
我觉得先把压缩机的异响的问题排除了再考虑可能的系统问题
回复
7楼
全封闭谷轮涡旋压缩机 , 我现在不知道怎么判断异响的来源 , 排气震动肉眼可见 , 我的判断是压缩机问题导致的
视油镜表象正常
回复
8楼
可能系统有异物,或压缩机问题。。。
回复
9楼
这很可能是两个问题产生的两个现象。低压低和本机设定系统和运行系统有关系。压缩机异响不知是什么样的异响。
回复
10楼
我也觉得应该先找一下压缩机异响的原因!
查一下异响是什么时候开始的,是压缩机的内部问题,还是制冷管道里的有异物!
回复
11楼
路过,不在现场这个问题不好说
回复