求助螺杆机老显示低蒸发温度报警
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2010年11月04日 20:55:28
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点

最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点
免费打赏
adingkgb
2010年11月19日 21:46:25
12楼
如果确实是水流量过小的话,那么蒸发器热负荷偏低,回气过热度必然减小
回复
cjy982916
2010年11月20日 21:04:00
13楼
谢谢版主的回复,我周一去看看
回复
lyj747
2011年07月26日 10:40:10
14楼
请问螺杆机低流量报警是压差控制器故障还是参数没有设置好的原因啊?
回复
qwdfg-007
2011年07月26日 13:02:51
15楼
换电子膨胀阀手动控制
回复
阎良人
2011年07月26日 16:12:43
16楼

支持你的判断,蒸发压力低报警,有可能也是和冷媒水有关系,盐水一般-16度有可能结晶,系统冷媒水-10度那冷媒蒸发温度应在-17度左右,那有可能蒸发器表面以结晶,冷量传递系数降低,导致蒸发压力降低,温度传感器传递的信息使膨胀阀开启小。一般工业制冷冷媒水用的是氯化钙溶液,坡美度一般控制在30 ,冷媒蒸发温度可以达到-35度,坡美度控制在32冷媒蒸发温度可以达到-52度,
回复
空调砖家
2011年07月27日 18:03:03
17楼
机组不能达出用户的-10度要求,关键是机组出现了“低蒸发温度限制”。当这个限制出现后,机组控制程序就不会继续加载了。
弱弱一问楼主,这台机组是不是特灵的RTHD系列的螺杆机组?
回复
h2oweijianwen
2011年08月02日 10:48:02
18楼
如果是电子膨胀阀你可也调一下过热度
回复
renbin158988332
2011年08月05日 23:06:01
19楼
把水加够,水不够,补完该补的水排空气OK
回复
sunmalin
2011年08月06日 13:55:02
20楼
你这台机组是满液式的吧?另外两台机组的冷冻水和这台是同一个水系统吗?如果是同一个系统表明盐水浓度没有问题,先不要从机组找问题,而应该从机组外围找问题:
1, 查看冷冻水的进出水压力表的数据,看看蒸发器的水压降是否在运行范围,压降过大,蒸发器的水侧有结晶的可能,影响蒸发器的传热,从而使蒸发温度下降。如果水压降过小,表明水流量小,同样影响蒸发器的传热,这种情况下应查找,盐水过滤器、与冷冻水有关的阀门、水泵及末端等。
2, 机组自身问题;这是比较复杂的系统性问题,它需有机电基础知识较强的专业人员参与维修,满液式机组的液位控制有通过液位传感器的检测得到相应的模拟量信号、去具有pi或pid功能的电子控制器控制电子澎胀阀实时开度(它需要设定具体液位的数据):也有通过检测排气过热度得到相应的模拟量信号、去具有pi或pid功能的电子控制器控制电子澎胀阀实时开度(它需设定具体的过热度数据)。
回复

相关推荐