求助螺杆机老显示低蒸发温度报警
cjy982916
cjy982916 Lv.3
2010年11月04日 20:55:28
来自于制冷技术
只看楼主

最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点

最近碰到一台400冷吨走-10度的螺杆机,做完两器的清洗和换油换油过滤器工作后,开机前温度和参数都正常,等水温降到设定温度-10度后负荷起来后就一直显示低蒸发温度限制,而且冷冻水一直维持在-7度和8.5度之间再也降不下去,由于是工业制冷因此满足不了业主方的要求,此机盐水浓度在35%-40%之间我们查询了手册浓度也符合要求。而在同一系统中的旁边一台能正常运行,因此浓度可以排除,油位也在正常位置也是按量加,最出显注的表面故障就是电子膨账阀的开度,在刚开机正常运行时开度和蒸发器的液位都正常,在出现故障后液位低膨账阀开度小,因此我还把蒸发器液位传感器抬高,但故障依久,现在不知如何下手,请贵坛高人指点
免费打赏
adingkgb
2010年11月04日 22:12:35
2楼
膨胀阀开度变小,蒸发器供液量变小,蒸发压力下降制冷量下降,负荷楼主判断。
问题是要了解膨胀阀的控制策略,看看膨胀阀的控制受到哪些参数影响,这些参数是否正常(液位传感器是否正常,是否仅仅收液位控制)。
另外,电子膨胀阀本身的运行和功能是否正常。
回复
cjy982916
2010年11月05日 16:35:22
3楼
我现在也就是在怀疑问题出在膨账阀没有打开,而且膨账阀显示的开度也是很小只有2%-7%之间,具体有那些参数控制膨账阀的开度也不太清楚,总之液位肯定是决膨账阀的开度的一个重要参数,液位传感器和所测的液位基本相符,此机的蒸发冷媒温度是由蒸发压力传感器换算而得,而且是无级加减载,

[ 本帖最后由 cjy982916 于 2010-11-5 16:37 编辑 ]
回复
cjy982916
2010年11月12日 22:37:26
4楼
今天去查了一下蒸发器进出水温度传感器,都是好的,真的不知从何下手了
回复
sailenyu
2010年11月14日 18:14:30
5楼
按理说液位低,膨胀阀应开大才对啊,
回复
知冷者hsxl
2010年11月18日 13:24:40
6楼
我 这里 也是这样,吸气压力低故障报警 不过 我 把报警的 数据改动后 不再报警
回复
adingkgb
2010年11月18日 20:52:34
7楼

实际的压力是否低于保护设定值呢?
回复
cjy982916
2010年11月18日 21:38:43
8楼
压力和保护压力相同,昨天去看运行又正常,按常理说机器有故障不应该这样呀,我现在有点怀疑是不是水流量问题
回复
adingkgb
2010年11月18日 22:27:10
9楼
水流问题也很好判断
注意进出压降,以及进出温差的变化。
回复
cjy982916
2010年11月19日 20:40:42
10楼
不是看压降,我是觉得是不是水泵的流量达不到,或标大,因为业主方一直在说,此机自运行以来都没有完全好过
为了稳着业主方,现在我们想出这样一个方案,在外冷冻回水上加一个温度控制器,然后温度控制器给一个触点信号给主机的外部冷量控制输入接口,常开时停机,常闭时启动,让压机停下来等回水温度高起来,直到外部温控吸合再启机,不知此法可行吗?
回复
adingkgb
2010年11月19日 21:45:18
11楼
机组必然有一个额定流量范围的,判断是否达到额定流量的最简单方法就是观察机组的进出水压降。
这个压降数值可以从机组的技术资料中查得(的定流量是的水压降)

另外,你也可以看看机组的标称水流量是多少,在去看水泵配用的流量是否满足机组需要。还要观察水泵运行时的工作扬程和标称扬程是否一致。 通过这些,也都能判断出系统的水流量是否满足机组要求。