柜中的监控装置的电源从哪里取的?
wangyu7645
wangyu7645 Lv.6
2010年11月04日 18:59:00
来自于继电保护
只看楼主

各位,我想问一下,供电局还没有给配电房送电,但是柜中的监控装置却有电,那这电是从哪里取的呢?

各位,我想问一下,供电局还没有给配电房送电,但是柜中的监控装置却有电,那这电是从哪里取的呢?
njut1986
2010年11月04日 20:48:05
2楼
进线柜中带蓄电池
回复
zyz8438
2010年11月04日 21:15:05
3楼
应该是柜内有UPS电源吧!
回复
lwm112
2010年11月06日 10:35:44
4楼
楼主至少要说明一下电源是什么电压的吧,一般应该是施工的临时电源
回复
wangyu7645
2010年11月06日 16:36:40
5楼
是220V的电压。。。
回复
feiniao0003
2010年11月06日 16:57:44
6楼
就看是什么控制电源了,如果是交流一般取自进线上流,或蓄电池逆变,直流的话就是蓄电池
回复
zyz8438
2010年11月06日 23:17:18
7楼
是啊,楼主可以去配电房打开监控柜看看嘛!
如果电源是220V直流,那没的说,肯定有蓄电池!
如果是交流220V电源,里面应该有UPS电源或楼上说的蓄电池+小逆变器。

楼主到现场看看后,再告诉我们答案!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-8 14:53 编辑 ]
回复
wangyu7645
2010年11月07日 18:42:36
8楼
嗯,我看进线柜是有蓄电池的!
回复
fuyvlen
2010年11月07日 19:59:46
9楼
里面应该有UPS电源或楼上说的蓄电池+小逆变器。
回复
lingxuct
2010年11月08日 12:40:57
10楼
综保电源接哪,监控电源也接哪,通常都在直流屏上接,主供电源没送电时,直流屏电源一般接在施工临时电源上。
回复
wangyu7645
2010年11月08日 20:02:54
11楼
但是我这个现场直流屏没有给低压供电,只给高压供电了。
回复

相关推荐

APP内打开