小弟现有一厂房工程,楼高在30米,雨水管为室内安装,底部为埋地-1.40米,请问各位专家,雨水管管材可以用普通UPVC排水管吗(160壁厚为4毫米)?另外屋面天沟内雨水斗可以用UPVC的吗?请各位师傅指教,多谢

小弟现有一厂房工程,楼高在30米,雨水管为室内安装,底部为埋地-1.40米,请问各位专家,雨水管管材可以用普通UPVC排水管吗(160壁厚为4毫米)?另外屋面天沟内雨水斗可以用UPVC的吗?请各位师傅指教,多谢
免费打赏
diyid11
2010年11月06日 21:49:11
2楼
用upvc管的话,无法做满水试验。

建议考虑用柔性铸铁管
回复
xue741012
2010年11月10日 22:25:53
4楼
谢谢各位的指教