在设计过程中,多大的过滤器需要多少水帽,很多新手并不了解,现在我把我这几年设计过的水帽数量归纳了一下制成表格,希望对新手有所帮助
在设计过程中,多大的过滤器需要多少水帽,很多新手并不了解,现在我把我这几年设计过的水帽数量归纳了一下制成表格,希望对新手有所帮助
12楼
我们3米2的滤器里面才109个水帽,你的怎么这么多?
回复
13楼
普通的3米2的过滤器反洗流量要300多吨/小时,你109个水帽反洗,你的水帽流量是多大,反洗流量够不够你核算过吗?
回复
14楼
如果按照过滤流量,你109个水帽足够了,重点是反洗。反洗水量比过滤水量大多了。如果你确实要安装109个水帽,只不过是为省钱,工程质量基本没有保证。
回复
15楼
谢谢斑竹!这么无私!:victory: :)
虽然设计了这么多水处理,但很少注意统计!谢谢
回复
16楼
DN3200过滤器,反洗强度12L/m2s,反洗水量大概是350m3/h。
水帽在计算基础上还需要留余量吗?
另外,有一种水帽,出水1m3,反洗可以达到1.5~2m3。可以减少水帽的数量。
回复
17楼
反洗水量大概是350m3/h,你的水帽,出水1m3,反洗可以达到1.5~2m3,就按照2m3计算,109个水帽反洗是多少水量,你还差100多m3,可以吗?
回复
18楼
有一种水帽,出水1m3,反洗可以达到1.5~2m3。如果使用这样的水帽,水帽总数当然可以减少了。
回复
19楼
好东西,收下了
回复
20楼
很好的东西,大家工程做多了,缺少的就是总结!
回复
21楼
感谢分享,有用处
回复