老厂房如何加固和改造方案
double96
double96 Lv.7
2010年11月04日 10:34:10
只看楼主

小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)

小弟现遇到一工程,感觉棘手,请大家出谋划策,具体如下:
两栋已建成20年的老厂房,混凝土排架、梯形钢架屋面,两厂房内均有20吨左右的桥式吊车。两厂房之间也有1台15吨的桥式吊车,吊车梁分别落在两厂房的边柱上,现甲方想在两厂房之间加个屋盖,厂房设计是未考虑将来加屋盖,
请大家看看新加屋盖选用什么方案?该如何加起来,两边的排架柱如何加固?(无原厂房图纸)
fyh120
2010年11月04日 18:48:17
2楼
有什么关系呢,轻屋架上去就好了啊。业主想要你们设计还不是想让你们负责。如果不负责,出个轻屋架图出去就好了啊。如果真的全部要出,还要负责的。那只有把基础挖出来,混凝土回弹,把柱子配筋也凿出来看看。
其实这个东西要真什么手续都出来,应该先叫检测公司检测,然后加固公司去加固。
只是想做屋架,给它直接做做上去就好了。
回复
double96
2010年11月05日 08:21:58
3楼
楼上说的有一定道理,甲方态度不明朗,不过多半是想正式出图,如果这样正如你所说,有点麻烦!
不过再请你参谋一下,是做轻屋架省还是轻钢实腹钢梁省?
另外原柱头没有预留支座位置,采取什么样加固嫁接方案好?
谢谢,请大家多提建议
回复
工程功成了
2010年11月05日 15:33:01
4楼
呵呵 其实还要看流程手续的办理吧!

有些地方还有规划 审图 抗震等的要求呢!

要搞清楚再做!
回复
j_zyf
2010年11月08日 01:37:51
5楼
2楼的说得不错,你出什么屋盖都无所谓,关键是隔壁的两排边柱够不够。
如果直接落在边柱上,一是柱头连接问题,二是柱本身承载力问题,加上原有图纸没有,必须要实体检测,才能出加固图。
不如新增的中间一间厂房,你直接新增加两排边柱,我们碰到的一些厂房就是这样做的。
毕竟做实体检测的费用加上柱加固的费用都不低,还不如新做柱子划算。
回复
double96
2010年11月08日 08:08:37
6楼
谢谢各位!两厂房之间有吊车,甲方不想动吊车,头疼的地方在这!
回复
niuchuanquan
2013年06月15日 17:13:02
7楼
很不错,内容很有价值
回复

相关推荐

APP内打开