请教关于超高层结构转角窗的设置问题
好天8087
好天8087 Lv.5
2010年11月03日 20:42:55
只看楼主

大家好!我想请教一下,对于超高层(超过B级高度)的剪力墙结构(140m)可以设置转角窗吗?谢谢!

大家好!
我想请教一下,对于超高层(超过B级高度)的剪力墙结构(140m)可以设置转角窗吗?谢谢!
wanglin789
2010年11月03日 21:54:18
2楼
1.据我所知,转角都要有竖向构件。
2.转角窗可以设,但在角落还是要有柱或墙
3.只有局部地震烈度小,不是高层的才能做无竖向构件角窗

[ 本帖最后由 linqishuang 于 2010-11-3 22:02 编辑 ]
回复
shy...wolf
2010年11月04日 08:55:21
3楼
转角窗两侧做一字墙,两墙做暗梁。回答完毕
回复
xwi
2010年11月04日 10:28:19
4楼
二楼正解,做暗梁,窗两侧做剪力墙
回复
yaolusheng
2010年11月04日 14:17:50
5楼
谢谢楼主的无私奉献!
回复
hongtaok168
2010年11月04日 14:30:59
6楼
我们做的要在转角窗处设置加强,楼板可以设置暗梁来连接两个角部位,还有可以设构造柱
回复
d1973
2010年11月04日 20:28:32
7楼
不错的资料!介绍很详细,受益匪浅,关键是具体工程要具体分析,感谢楼主的辛勤劳动
回复
nonaduo
2011年05月12日 10:02:34
8楼
我也想知道,有明文规定转角窗哪些时候不能设置吗?
那些构造上的暗梁就能解决结构抗扭,无翼墙抗侧吗?
回复
newlt_179
2011年05月12日 16:18:06
9楼
超限高层不宜做,大部分地区允许做,但有些地区角部要求设竖向构件,如福建.
回复
datuhe
2011年05月16日 07:56:09
10楼
转角窗两侧做一字墙,两墙做暗梁,设置加强
回复
csliu07
2013年01月14日 11:03:05
11楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》-结构(混凝土结构)2009版中第5.1.13明确提出9度区及B级高度不应设置转角窗。
超高层慎重采用,当然超限审查能通过就没问题了,专家论证说了算。
回复

相关推荐

APP内打开