1、现场三种颜色贮气瓶:(1)、蓝色:氧气;(2)、银白色:二氧化碳;(3)、灰色:丙烷或乙炔; 2、在钢柱中有防雷板设计,防雷板具体所在钢柱由设计院确定,为镀锌铁片,一端焊接在土建大底板钢筋,另一端伸出大底板约40cm,将其焊接在钢柱上,可防止雷电; 3、混凝土柱钢筋在接头处长短参差不齐,主要错开接头位置,以避免该处连接的强度太弱而易被破坏; 4、钢柱上的吊耳(吊耳与连接板一体设计)可在柱与柱对接时校正定位,在后续校正中可作为千斤顶着力点,调整上柱位置;

1、现场三种颜色贮气瓶:(1)、蓝色:氧气;(2)、银白色:二氧化碳;(3)、灰色:丙烷或乙炔;

2、在钢柱中有防雷板设计,防雷板具体所在钢柱由设计院确定,为镀锌铁片,一端焊接在土建大底板钢筋,另一端伸出大底板约40cm,将其焊接在钢柱上,可防止雷电;

3、混凝土柱钢筋在接头处长短参差不齐,主要错开接头位置,以避免该处连接的强度太弱而易被破坏;

4、钢柱上的吊耳(吊耳与连接板一体设计)可在柱与柱对接时校正定位,在后续校正中可作为千斤顶着力点,调整上柱位置;

5、原则上每吊装一层柱就应灌注一次混凝土(便于砼振捣密实),实际操作一般为每吊装两层柱灌注一次混凝土;

6、土建在往桩孔里灌注混凝土时选用自密实混凝土(有自膨胀作用);钢管混凝土柱一般选用自密实混凝土灌注,对钢管柱焊缝要求较高;

7、钢柱与钢柱之间设有间隙(通过工厂铣平钢柱柱顶周边部位达到间隙效果),以此来保证焊接时的质量(开坡口全熔透焊缝),柱细部如下图所示

图片

8、引弧板用于焊枪打火,其作用体现为整体焊缝饱和,平整,光滑。注:药皮焊手工电弧焊和半自动气体保护焊焊缝引出长度应大于25mm。其引弧板和引出板厚度应不小于6mm,宽度应大于50mm,长度应大于30mm,宜为构件板厚的1.5倍。

     自动焊焊缝引出长度应大于80mm。其引弧板和引出板厚度应不小于10mm,宽度应大于80mm,长度应大于100mm,宜为构件板厚的2倍。

     焊接完成后,应用汽割切除引弧和引出板并修磨平整,不得用锤击落。

9、一级焊缝与二级焊缝区别

(1)外观质量:(参见《JGJ 81-2002建筑钢结构焊接技术规程》7.2.3

图片2(0)内部缺陷:(参见GB50205-20015.2.4条,GB11345-89JGJ81-2002

图片

10、梁柱节点板上的高强螺栓要拧出螺母23扣(约5mm),而且在节点板上拧高强螺栓的过程中应按照先中间,再向两侧的方式进行。

11、钢柱牛腿在与柱或梁焊接时,腹板角落必须要留孔,这样翼缘焊缝能够完整,保证其焊接质量。

12、炔氧切割时,温度是靠调整气体比例来调节的;

13、工地上见到的铁丝网可以增加对混凝土的粘性;

14、现场钢柱安全检查要点:防坠器有没有安;柱上有没有爬梯;柱上有没有缆风绳。

15、焊缝整改时一般使用碳弧气刨枪进行处理,然后重新复焊;

16、在灌注钢柱内部及外包混凝土的时候,灌注高度应该在离柱柱焊接处1.5m左右,否则在焊接的时候产生大量热,会使混凝土冒“汗”。

17、二氧化碳气体保护焊也是有药皮的(焊后氧化皮);普通电焊是用药皮保护焊接成型的,二氧化碳气体保护焊则是用二氧化碳保护的,焊接立缝时电焊从下往上焊,二保焊从上往下焊。

18、架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部没有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋;

19、在钢结构框架的传统分析与设计中,为简化分析设计过程,梁柱连接被认作理想的铰接连接或完全的刚性连接;连接对转动约束达到理想刚接的90%以上,可视为刚接;在外力作用下,柱梁轴线夹角的改变量达到理想铰接的80%以上的连接视为铰接;

20、后浇混凝土需要将之前的混凝土凿毛;

21、在钢柱吊装过程中,在接近90度的时候危险性较高,需注意;

22、钢管柱一般是由钢板卷制而成,还有通过螺旋卷制而成的钢管。铸造的为无缝钢管,造价较高;

23、钢管柱口的加劲肋为四个扇形拼接而成(为节省材料);

24、现场在找钢柱方向的过程中,有很多实用的方法:

(1)通过看钢柱上特殊的牛腿来对照图纸辨别方向;

(2)根据钢柱上个别吊耳和牛腿的相对位置确定方向;

(3)通过数图纸上和钢柱牛腿间的栓钉数目确定牛腿及方向。

25、 测量中,外控法指以建筑物的外墙为依据或者外轴线为依据进行的施工放线的方法;

26、同一层道焊缝出现停顿需续焊时,始焊接头需在原熄弧处后至少15mm处起弧,禁止在原熄弧处直接起弧。CO2气体保护焊熄弧时,应待保护气体完全停止供给、焊缝完全冷凝后方能移走焊枪。禁止电弧刚停止燃烧即移走焊枪,使红热熔池暴露在大气中。

27、钢构件均应在进行表面净化处理(无油、干燥)后,采用抛丸喷砂除锈(除锈等级为Sa2 1/2级),表面粗糙度为Rz40——70?m,底漆选用无机富锌底漆(防锈),中间漆及面漆视防火情况确定,且应与防火涂料相容。

28、在柱脚锚栓顶部及丝扣处涂上黄油,用布条进行包扎。可以防止生锈和混凝土浇灌时碰坏丝扣。

29、用经纬仪检查柱垂直度:在柱身相互垂直的两个方向用经纬仪照准钢柱柱顶处侧面中心点,然后比较该中心点的投影点与柱底处该点所对应柱侧面中心点的差值,即为钢柱此方向垂直度的偏差值。单节钢柱垂直度经校正后偏差值δ?/1000且绝对偏差≤±5mm。当视线不通时,可将仪器偏离其所在的轴线,但偏离的角度应不大于15度。

图片
30、高强度螺栓的紧固,必须分两次进行。第一次为初拧:初拧紧固到螺栓标准轴力(即设计预拉力)的50%。第二次紧固为终拧,终拧时扭剪型高强度螺栓应将梅花卡头拧掉。

31、检查初拧后在高强螺栓螺母与相对位置所画的终拧起始线和终止线所夹的角度是否达到规定值:在螺尾端头和螺母相对位置画线,然后全部卸松螺母,再按规定的初拧扭矩和终拧角度重新拧紧螺栓,观察与原画线是否重合。终拧转角偏差在10°以内为合格。

32、吊筋:在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。


吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利!