制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低, 不可能吧
回复
3楼
这种现象发生在小型直接蒸发的翅片盘管空调机中,制冷剂过多后,在蒸发器中不能完全蒸发,流到回气管和气液分离器处继续蒸发,这时压缩机吸气没有了过热度,排气温度也随之下降,这种现象严重后,气液分离器中的制冷剂蒸发的速度较慢,并且结霜,然后,从气分开始向回结霜,一直结到蒸发器,造成蒸发器温度降低,所以吸气压力也降低。
[
本帖最后由 shandian2298 于 2010-11-4 10:59 编辑 ]
回复
4楼
回气有没有堵的现象
回复
5楼
没碰过这种现象,只有堵了的时候才有可能发现吸气压力降低
回复
6楼
三楼说得很好,非常同意
回复
7楼
我们公司的应该是冷水机,这个情况是售后说的。
回复
8楼
售后知道个P,听他乱说。
回复
9楼
这个帖子;纯碎是乱谈;哈哈哈
回复
10楼
一般,制冷剂充注过量,如果导致气液分离器出大量结霜,甚至霜层逐渐从回气管向蒸发器反推的话,低压压力确实不高,甚至略有降低,但降低幅度并不大。
回复
11楼
膨胀阀没调好。或堵了系统。