制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?
dakar1982
dakar1982 Lv.4
2010年11月03日 20:04:16
来自于制冷技术
只看楼主

制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?

制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低,怎么回事?
免费打赏
hqh1981
2010年11月04日 09:36:32
2楼
制冷剂冲注过量,蒸发压力反而低, 不可能吧
回复
shandian2298
2010年11月04日 10:01:45
3楼
这种现象发生在小型直接蒸发的翅片盘管空调机中,制冷剂过多后,在蒸发器中不能完全蒸发,流到回气管和气液分离器处继续蒸发,这时压缩机吸气没有了过热度,排气温度也随之下降,这种现象严重后,气液分离器中的制冷剂蒸发的速度较慢,并且结霜,然后,从气分开始向回结霜,一直结到蒸发器,造成蒸发器温度降低,所以吸气压力也降低。

[ 本帖最后由 shandian2298 于 2010-11-4 10:59 编辑 ]
回复
cb406709482
2010年11月04日 12:51:19
4楼
回气有没有堵的现象
回复
lcming0212
2010年11月04日 20:10:50
5楼
没碰过这种现象,只有堵了的时候才有可能发现吸气压力降低
回复
cjy982916
2010年11月04日 20:16:09
6楼
三楼说得很好,非常同意
回复
dakar1982
2010年11月04日 20:23:23
7楼
我们公司的应该是冷水机,这个情况是售后说的。
回复
荣昌制冷
2010年11月05日 07:35:08
8楼

售后知道个P,听他乱说。
回复
co936201979
2010年11月05日 20:04:29
9楼
这个帖子;纯碎是乱谈;哈哈哈
回复
adingkgb
2010年11月05日 20:56:04
10楼
一般,制冷剂充注过量,如果导致气液分离器出大量结霜,甚至霜层逐渐从回气管向蒸发器反推的话,低压压力确实不高,甚至略有降低,但降低幅度并不大。
回复
zhanghuihanxue
2010年11月09日 07:32:27
11楼
膨胀阀没调好。或堵了系统。
回复

相关推荐