剪力墙与柱
foreigner_2007
2010年11月03日 15:35:05
只看楼主

我是一个结构新人,在一次建模的时候因为第一扭转周期与第一平动周期的比值不小于0.9,于是为了增加周边刚度,增了剪力墙,算后满足了,但是师兄要求将剪力墙改为柱子,请问这样做是为什么呢?

我是一个结构新人,在一次建模的时候因为第一扭转周期与第一平动周期的比值不小于0.9,于是为了增加周边刚度,增了剪力墙,算后满足了,但是师兄要求将剪力墙改为柱子,请问这样做是为什么呢?
免费打赏
geforcey
2010年11月04日 09:24:49
2楼
首先要明确你的结构形式~
是框架还是框剪~
之前的规范没有很好的明确含少量剪力墙的框架结构如何处理,新规范对此有了较明确的定义。
回复
hjh99999
2010年11月05日 23:03:53
3楼
首先要明确你的结构形式~
是框架还是框剪~
之前的规范没有很好的明确含少量剪力墙的框架结构如何处理,新规范对此有了较明确的定义。