住宅剪力墙厚度小于200的问题
fanbaozhou163
2010年11月03日 09:13:13
只看楼主

高层住宅剪力墙结构可以做到160,但是存在以下疑问:1.施工有难度,钢筋太密,2.平面内的框架梁宽度又不能小于200,有矛盾,3:160厚的砖市场没有,接茬有问题。有人做过小于200厚的混凝土墙吗?以上的类似问题如何处理的?

高层住宅剪力墙结构可以做到160,但是存在以下疑问:1.施工有难度,钢筋太密,2.平面内的框架梁宽度又不能小于200,有矛盾,3:160厚的砖市场没有,接茬有问题。有人做过小于200厚的混凝土墙吗?以上的类似问题如何处理的?
免费打赏
k.zhangkeming
2010年11月03日 09:27:57
2楼
160的高层没有做过(做过多层的,理论上能省些混凝土但施工质量很差确实不建议采用),但是高层中用到180的墙厚现在已经非常常见了。梁宽不 小于200是框架梁的规定且“不宜”不是“不应”,至于砌砖的问题,160的墙可以用150的砌块,施工也是没有问题的。如果甲方非要做160的墙,设计时应注意连梁钢筋的选取要尽量采用小直径宁可放两排。
回复
geforcey
2010年11月04日 09:36:14
3楼
个人拙见:
1、太薄确实施工有困难。

2、如楼上所言,框架梁只是不宜小于200,但太窄显然钢筋不便摆放。小于180就比较的麻烦。

3、填充墙嘛,若甲方坚持要用小于200的剪力墙,其中的厉害关系要跟他们说清楚,比如第2条。那当然也可以填充墙和剪力墙不一样厚(当然是内墙,若是外墙小于200估计节能保温都无法满足)
回复
设计小兵
2010年11月04日 10:17:21
4楼
160mm的砼剪力墙没做过;180厚的高层剪力墙做过1个项目,梁的宽度取180,施工单位反映不好施工,特别是梁柱节点位;一般都做200mm厚的砼剪力墙,施工质量较有保证;个人觉得没必要省这点砼。
回复
yaolusheng
2010年11月04日 14:19:15
5楼
谢谢楼主的无私奉献!
回复
merffe
2010年11月04日 14:35:10
6楼
这么好的资料,值得我学习,谢谢楼主,:call: 在这里感谢了:call: :call: :call:
回复
h0617
2010年11月04日 16:18:46
7楼
我们院的用的是180的墙,要是你们那的市场上有160的砖,并且计算能满足的话,采用也不是不可以
回复
andy922
2010年11月04日 21:35:40
8楼
若是设计就是160的墙,那钢筋直径估计不是很大,还可以施工。梁如2楼说的,不重复了。至于160的砖,可以去砖厂定,现在只要是你要的,什么尺寸砖厂都能给你做出来,我们这就是的。
回复
wangjue0527
2010年11月04日 22:04:43
9楼
墙太薄的话,施工确实是个问题,平时做成200厚的,工地上施工都做的不理想,梁与墙同宽
回复
阿喜喜欢设计
2017年11月25日 14:11:59
10楼
当剪力墙墙厚比较薄如160、180、200时,审图常提到梁端上铁水平锚固长度不满足0.4Lae
回复

相关推荐