预应力混凝土梁超筋怎么办
suruijiejie
2010年11月02日 17:54:56
只看楼主

大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!

大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!
免费打赏
suruijiejie
2010年11月02日 18:23:29
2楼
加宽是不行了,柱子不够,加掖长度范围不到净跨的1/3可以吗?
回复
tang.yd
2010年11月02日 19:54:58
3楼
可以采用加腋处理;
还可以看看混凝土强度等级多少,看看有没有提高的空间;
或者做支座进行放松处理,增加梁跨中配筋。