消防负荷规范要求采用阻燃或铠装或矿物绝缘电缆,如果一厂区变电站紧靠建筑物外墙,消防水泵房在室外距变电站的距离为100米,由变电站之消防水泵房的电缆要求直埋敷设,根据规范要求需要铠装电缆,根据消防负荷配电的要求需要耐火(或阻燃)电缆,那么由变电站至水泵房的电缆就要选择耐火型铠装电缆,请问能否只带铠就可以了,原因有三:1、变电站靠建筑物外墙,出了变电站直接至室外直埋,变电站着火变压器都坏了,电缆再耐火也没用了;2,室外埋地不存在火灾危险;3、消防水泵房没有其他用处只有各类消防泵,也就是水泵房发生火灾时水泵也不工作了。那么这时电缆能否只选择铠装而不耐火可以吗?
消防负荷规范要求采用阻燃或铠装或矿物绝缘电缆,如果一厂区变电站紧靠建筑物外墙,消防水泵房在室外距变电站的距离为100米,由变电站之消防水泵房的电缆要求直埋敷设,根据规范要求需要铠装电缆,根据消防负荷配电的要求需要耐火(或阻燃)电缆,那么由变电站至水泵房的电缆就要选择耐火型铠装电缆,请问能否只带铠就可以了,原因有三:1、变电站靠建筑物外墙,出了变电站直接至室外直埋,变电站着火变压器都坏了,电缆再耐火也没用了;2,室外埋地不存在火灾危险;3、消防水泵房没有其他用处只有各类消防泵,也就是水泵房发生火灾时水泵也不工作了。那么这时电缆能否只选择铠装而不耐火可以吗?
2楼
消防用电设备是要有备用电源的
回复
3楼
线路肯定要防火 电源一个坏了 要保证备用电源要通
回复
4楼
从实际使用来说应该是可以的,但规范不会说因为你起火的可能性小,你就可以不用耐火的,就看你自已怎么把握了
回复
5楼
个人觉得可以不用耐火,而且室外直埋也不一定要用铠装啊
回复
6楼
室外直埋也不一定要用铠装吗?
一般的进户线都是用铠装啊。
回复
7楼
可采用BTTVZ矿物绝缘电缆直卖敷设。
上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
8楼
这个真敬业啊 每个电缆的帖子里面都看的到,佩服!
回复
9楼
电缆应该是和其余电缆有交叉或同沟吧,如果为单独的回路而又有备用电源,个人认为可以不用耐火电缆
回复
10楼
民用建筑电气设计规范
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
回复
11楼
对的,你还得考虑消防验收这块
回复