制冷机房轴测图
wl19811011
wl19811011 Lv.2
2006年02月16日 09:10:09
只看楼主

图纸简介: 制冷机房轴测图。 附件名:20062101139570020837.zip 文件大小:53K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

制冷机房轴测图。



附件名:20062101139570020837.zip

文件大小:53K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tengjunlin
2006年03月04日 12:05:07
2楼
图纸好像不是很完整,不过总体来说是很不错的。可供一般设计参考。
回复
qingshan_25
2006年11月18日 09:26:37
3楼
我是新手,来这学习了,图纸总体来说是很不错的。可参考。希望楼主再发些上来!
回复
m101455
2006年11月18日 14:26:05
4楼
本图一看就知道是初学者或在校生的习作。

作图很认真,但错误很多,制图也不规范。看得出作者不仅对空调施工工艺及一般常识不熟悉,也对设计规范、标准、准则不熟悉,对绘图软件以及绘图知识欠缺,同时制图也相当不严谨。

1、首先是没有图例。虽然机房系统比较简单,缺少图例说明。图中所有的线条均为相同的线性。

2、集水器至两台冷水机组的管道的流向标志出错,结果应是冷水机组的进水管却流向集水器总管。

3、还有一个致命错误:作者对螺杆式冷水机组的中那个部件是蒸发器、那个是冷凝器不清楚,对设备了解不够。结果是本应是空调冷水系统的供回水管道却接在机组的冷凝器上,本应是空调冷却水系统的供回水管道却接在机组的蒸发器上。

4、接至冷水机组的空调冷水系统的供回水管道上均设计了止回阀(见截图1)。

5、水泵的出水管上的止回阀的部位设计错误(见截图2)!

6、冷水泵的出水总管(DN200)至分水器其中一段管道标高为0.100m(见截图3)。按照作者的设计意图,这段管道底部紧贴地面。这段管道既不能刷漆、保温,也无法设置支架,同时也严重影响机房内的通道。

7、分、集水器的设计规格为Φ390,实际管道系列中根本没有这种规格。

8、冷却塔设计的数量有问题。这种简单的空调系统的设备选型原则一般是:除水泵考虑备用外,应为“一机一泵一塔”的对应关系。本习作却设计为“两机两泵一塔”。

本习作有很多错误和致命伤,不宜拿来参考或借鉴。
回复
m101455
2006年11月18日 14:27:09
5楼
截图1
接至冷水机组的空调冷水系统的供回水管道上均设计了止回阀。
回复
m101455
2006年11月18日 14:29:41
6楼
截图2
水泵的出水管上的止回阀的部位设计错误
回复
m101455
2006年11月18日 14:30:48
7楼
截图3
冷水泵的出水总管(DN200)至分水器其中一段管道标高为0.100m
回复
shishipingzhu
2006年11月22日 13:48:48
8楼
看了大M的话,我不敢看这图了:(
回复
lnkzzzf
2006年11月27日 23:46:32
9楼
可以参考条一下毛病
回复
rthtrf
2006年12月04日 15:18:46
10楼
谢谢!大M老师的祥解
回复
n20071210
2007年12月10日 11:48:27
11楼
画的不错,再接再励吧。
感谢楼主的奉献精神
学习一下。
回复