有个问题请教一下:一个多塔结构,如果地下室作为嵌固端,那么整体模型的位移比和周期比是否要满足规定?若要满足,那么整体的模型是否应该含地下部分?
有个问题请教一下:
一个多塔结构,如果地下室作为嵌固端,那么整体模型的位移比和周期比是否要满足规定?若要满足,那么整体的模型是否应该含地下部分?
2楼
嵌固在基础,那么表示上部结构为一个整体,那么其计算结果应该要满足规范规定的周期比,位移比等,模型当然也应该是包含地下部分的。
回复
3楼
地下室部分不需要考虑,只需查看塔的计算结果。
在计算特征周期的时候,模型可以包含地下部分,也可以不包含。
回复
4楼
能够有人解释的详细一点,比如总的位移比需要考虑,且要包括地下室部分,为什么?不需要包括,又是为什么?
回复
5楼
地下室部分不需要考虑,只需查看塔的计算结果。
在计算特征周期的时候,模型可以包含地下部分,也可以不包含。
回复
6楼
过来学习,顶下贴。
回复
7楼
学习学习再学习!
回复
8楼
地下室部分不需要考虑,只需查看塔的计算结果。
回复
9楼
地下室顶板部分作为嵌固端的话,地下室部分和上面的塔楼可以分开考虑,分开计算。只需单塔的位移比和周期比满足即可。
回复
10楼
可以将多塔分成单体(含部分)地下室,这样计算比较准确,多塔算的周期比,位移比不准确。
回复
11楼
当然是单塔分别看,合在一起看不出来结构的合理性,又不是连体建筑 。
回复