图纸简介: 某宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机;全空气系统与空气-水系统相结合。 附件名:20061111136947242511.zip 文件大小:1621K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机;全空气系统与空气-水系统相结合。



附件名:20061111136947242511.zip

文件大小:1621K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
壹号公馆
2006年02月23日 23:45:26
12楼
图纸画面整洁,说明详细。还配有计算书,是一套好资料,如果有机房图就更好了。
下面我发表一下我个人的评论,说的不对之处,请各位前辈海涵。
1.图中说立管要同程式,那么供水管加上2个回水管再加上图中画的进雨水管井的冷凝水管应该有4根,怎么图中只画3根呢?
2.图中总的建筑面积和空调面积都没有给出,计算书中也未提出,而直接给出冷热负荷指标,这样不能让人信服。
3.图中的管径标的不是非常细,有个别的地方没标,也没有说明,像二层大堂上空、三层大会议室的标的就不是很全。
4.我不认同图中冷凝水的处理方式,只有其中中间的一处排到室外的好,其余的专门走管道井纯属浪费。像这种离卫生间较远的,冷凝水处理的最好办法就是直接就近排到室外的雨水管井较好。
回复
rr888fengrui
2006年07月19日 00:01:29
13楼
值得我学习的地方 太多了
回复
haohaowang
2006年09月06日 19:18:41
14楼
感觉是在大院工作的设计新手,主要存在如下几个问题:
1、卧式暗装风机盘管(没带风管的)均没有设侧送风口。
2、建筑所给的条件图中,应删除的没删,致使图面重叠、繁杂、没有很好的突出本专业的设计内容。
3、尺寸标注不规范,包括位置和大小,将导致看不清和重叠。
回复
craiginfinite
2007年02月16日 10:56:51
15楼
看看,下不了
回复
craiginfinite
2007年02月16日 10:57:16
16楼
为什么啊
回复
huanglili117
2007年02月27日 02:43:01
17楼
书到用时方恨少啊,最近要解个工程,这几年没有做了,有点生疏了,来陶点新东西,图纸整体来看还不错。
回复
wenyunling9991
2007年02月27日 17:08:12
18楼
正需要,下载看看,学习学习,谢谢大家的好东西
回复
zhaoshu.chen
2007年02月28日 17:14:47
19楼
不错不错
刚下来,还没细看!!!
支持一下
呵呵
回复
frankhuang20018
2007年03月01日 14:24:31
20楼
这个图真不错,现在正在做这类方案,
下来参考一下了,再认真学习。
谢谢楼主共享该图纸的CAD文件,
应该是完整的一套设计吧!
以后会努力学习、好好向上!
回复
atiyang
2007年03月02日 16:39:34
21楼
我是新手,不过说个问题,和大家一起探讨,
我觉得这个设计不大考虑房间新风;象咖啡区、包间、客房基本都没有新风。