图纸简介: 某宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机;全空气系统与空气-水系统相结合。 附件名:20061111136947242511.zip 文件大小:1621K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
某宾馆是一座集娱乐和餐饮一体的休闲场所,中央空调采用热泵机;全空气系统与空气-水系统相结合。
附件名:20061111136947242511.zip
文件大小:1621K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
呵呵,一看就是设计院的正规手!
回复
3楼
标准,是设计院的
回复
4楼
设计院的老师设计的图纸非常好,能领导我们不断的丰富个人的设计思路。
回复
5楼
请问是那个设计院/公司
回复
6楼
好图纸!想看看!
回复
7楼
好东西,来学习学习`~~
回复
8楼
个人认为:
1、标间的新风、回风问题
2、建筑的防排烟问题
在图纸上没有交待清楚。
回复
9楼
呵呵,谢谢了啊,我先学习了先
回复
10楼
设计院的老师设计的图纸非常好,能领导我们不断的丰富个人的设计思路
个人认为:
1、标间的新风、回风问题
2、建筑的防排烟问题
在图纸上没有交待清楚。
回复
11楼
整套图纸图面较整洁、干净、多余的线条很少,表达意思较清楚,图纸相对的较完整,有计算书。
但还是有较多不足,表现在以下方面:
1、虽然图面较整洁,但初看感觉像园林或装饰图,非暖通的图块(树木、家具)较多,主题不够突出。
2、风机盘管与空气处理机组的回风口的图块过于细密,完全没有必要。出图可以肯定显示为一个黑块。
3、部分尺寸线、风口、标注等的线性设置过粗;风道与水管的文字标注过于拥挤;标注的数字比例设置过小,不协调。
4、五~八层,以及茶楼、会议室、办公室、客房均无新风。餐厅、美容院空调送风与新风系统没有作消声处理。部分空气处理机组出风口处设置调节阀不够合理。
5、餐厅的排风管道(由一层室内穿墙后沿外墙向上至四层屋面)不合理,影响建筑外观。
6、没有空调末端设备表,设计意图不完善。
7、屋顶空调主机(空气源热泵机组)无定位图,无配管剖面图或轴侧图。
8、膨胀水箱的膨胀管接错地方(接在水泵出口管段上)!这是整套图纸中最大的错误!
9、系统图表达不完整。作为系统的不可缺少的部分没有反映出空调主机、膨胀水箱的空间位置。
10、北区与南区立管系统图就看不明白了:空调主机布置在屋顶,为什么供回水立管却直达一层地面(±0.00)?
11、空调水管大于DN200的保温厚度没有确定。仅只规定了DN150(含)以下管道的保温厚度。膨胀水箱的保温厚度也没有交待。
12、整套图纸设计的深度和细化不够。
回复