某滨海花园综合楼
qinchtu
qinchtu Lv.2
2006年01月23日 10:29:50
只看楼主

图纸简介: 本空调方案采用大金VRVⅡ空调系统,每个办公区单独一个空调系统,主机放在天面。5栋办公楼总装机容量为712匹。 附件名:20061101136875037133.zip 文件大小:1342K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本空调方案采用大金VRVⅡ空调系统,每个办公区单独一个空调系统,主机放在天面。5栋办公楼总装机容量为712匹。



附件名:20061101136875037133.zip

文件大小:1342K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
qdw2335
2007年08月02日 14:09:33
2楼
1、 供暖锅炉的负荷和数量:按照国家关于商业建筑项目的节能标准并结合回龙观地区类似商业综合楼的设备选型,我方认为本商业综合楼的最佳设备选型为:2台4T、1台2T ;理由:1)1T锅炉供应1万平米,本项目实际供暖面积大约为8万多些;考虑适当的热损耗,故:项目总负荷考虑10T比较合适;2)美廉美超市和三合商厦面积都是1万多,2台1T的锅炉实际运行中仅1台运行,且效果不错;北京银谷大厦面积9万多,实际运行中4台2T供应且运转良好。
2、 锅炉设备造价的节省:1台2T的锅炉比4T的锅炉至少节省 12 万(37-25=12)
3、 生活热水锅炉的计算负荷为500Kw,选用500KW的锅炉比选用1T(700Kw)至少节省4万(17-13=4),如果选择常压锅炉,至少可以节省 6万左右。因为生活热水负荷可以由3台采暖锅炉并联供应,所以生活热水锅炉选小为宜。
4、 水泵的选择:无论是制冷还是采暖系统的水泵,因为全部设备均在地下设备间,故:选择屏蔽水泵的优势比普通水泵差异不大了,但是普通水泵的造价仅是屏蔽水泵的70%左右,按照贵方项目水泵造价总量70万考虑,至少可以节省 20 万左右。如果考虑节省运行成本,可以考虑水泵的变频控制。
回复
gu8li2li
2007年12月11日 23:03:21
3楼
正在找大金品牌这方面的资料,可以参考一下,多谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开