消防泵进水管上是否可以加蝶阀?
siceman
siceman Lv.12
2002年06月10日 17:32:38
只看楼主

message

message
免费打赏
yangshangchao
2006年06月08日 23:29:12
42楼
不可以使用
非常同意楼上的观点
4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀;
回复
lhjgxy
2006年06月11日 19:31:43
43楼
规范要求有可靠锁定装置的蝶阀可以使用
回复
qxp1976
2006年07月05日 09:59:46
44楼
可以用,在石油和化工企业的大型场站的消防泵房内消防水吸水管上绝大部分都采用蝶阀。而且国标中十几个关于消防的设计规范中都没有明确提出不让使用碟阀。
回复
1860163
2006年07月06日 09:38:50
45楼
同意楼上的观点
4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀
回复
lili2001
2006年07月08日 23:17:32
46楼
规范上说不应采用蝶阀。但是在实际中,应根据情况还有游戏规则而定,最好还是按照规范吧。
回复
qdao9911
2006年07月13日 09:26:33
47楼
是的,规范不容许。。。。
回复
lfq7801
2006年07月20日 12:44:34
48楼
不能
回复
visevesa
2006年07月21日 11:06:48
49楼
不可以用的 .其实规范也有矛盾,有的讲好用,有的讲不好用,但锁定可用.我的意见用闸阀得了,谁也挑不了刺.
回复
spinde
2006年07月22日 15:36:02
50楼
不可以!!
回复
qq234267897
2006年07月22日 15:46:38
51楼
哪位哥哥或者是姐姐帮忙传来一份消防规范好吗 谢了