最近接了个案子~~!急
yiduabc
yiduabc Lv.2
2010年11月02日 09:10:15
只看楼主

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]

最近我们公司接了个酒店的案子,在选用电缆这块,公司同事提出了多种方案,除了以前习惯使用的YJV22,还有的说可以用铝合金的,说可以节约造价,而且好安装。我本人比较倾向于铝合金方案,但不清楚选用铝合金电缆规范中是否有依据。有没有同学用过铝合金电缆的,麻烦给介绍介绍经验。另外,铝合金电缆有没有预分支的那种?

[ 本帖最后由 yiduabc 于 2010-11-2 10:17 编辑 ]
免费打赏
donglichejian1
2010年11月06日 14:33:19
53楼
学习了,原先看过介绍的资料,只是没用过名不知道其性能。
回复
zoushq
2010年11月06日 16:01:46
54楼
铝合金电缆的导磁性能差,对电缆的运行有帮助!
回复
gjc1788
2010年11月06日 16:35:41
55楼
2楼的能不能把价格也公布一下撒? 现在的老板都是看价格的呀?
回复
byd001
2010年11月06日 18:22:12
56楼
谢谢楼主提供《09X700 智能建筑弱电工程设计与施工(上下册)》 并把上下两册合并,做好标题方便查找查阅,有清晰版的更好。
回复
caoanmin.ok
2010年11月06日 20:23:20
57楼
好像现在大多数都必须采用铜芯电缆啊!主要看审图的说法了
回复
fallstarw
2010年11月07日 13:55:33
58楼
听说过
但是没用过
毕竟现在没有这方面的国家规范
回复
msudd
2010年11月07日 17:07:55
59楼
没听过,学习了。建议去找一些专家论证一下,还有记得跟电力局的沟通,否则电力局不同意不让接就麻烦大了。
回复
bbln
2010年11月07日 19:40:16
60楼
除特殊情况,一般电力电缆已完全由铝代铜了,当然是出于工程成本的考虑。
小截面的电缆(如控制电缆)、负荷电流较大的电缆(超出大截面铝缆导电
能力),重要负荷的特殊需要等可以选用铜电缆。
回复
bbln
2010年11月07日 19:41:03
61楼
除特殊情况,一般电力电缆已完全由铝代铜了,当然是出于工程成本的考虑。
小截面的电缆(如控制电缆)、负荷电流较大的电缆(超出大截面铝缆导电
能力),重要负荷的特殊需要等可以选用铜电缆。
回复
zhtymg
2010年11月07日 19:43:42
62楼
学习了!:victory: :victory:
回复