低压断路器与电缆配合问题
g3086309
g3086309 Lv.4
2010年11月02日 08:47:28
来自于断路器
只看楼主

一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!

一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!
免费打赏
wwayx
2010年11月03日 11:42:27
22楼
假设条件:线路长250米
压损就不算了,负荷太小。
灵敏度:220/(0.769*1.3*125*10)=0.176KM<250m,不满足
整定80A,220/(0.769*1.3*80*10)=0.275KM>250m,满足。
所以……
回复
gaozuoqi
2010年11月03日 12:43:34
23楼

区管能解释一下吗
回复
gaozuoqi
2010年11月03日 12:44:56
24楼

能解释一下什么意思吗
回复
永无止境
2010年11月03日 13:00:28
25楼
70的电缆足够大了 原来的电缆可以利用
回复
夏季森林
2010年11月03日 13:19:38
26楼
嗯,说的对,125A的断路器壳架电流是160A或是250A的,接70平方电缆没问题的。有些品牌的断路器,160和250的外型是一样大的,既然如此,大家可以这么想,壳架电流是250的能接上70平方的线,那么壳架电流是160的也能接上70平方的线啦。
回复
夏季森林
2010年11月03日 13:20:40
27楼





嗯,说的对,125A的断路器壳架电流是160A或是250A的,接70平方电缆没问题的。有些品牌的断路器,160和250的外型是一样大的,既然如此,大家可以这么想,壳架电流是250的能接上70平方的线,那么壳架电流是160的也能接上70平方的线啦。
回复
g3086309
2010年11月03日 19:57:20
28楼
大家解释的时候,希望细致一点 这样我们大家会学习的更快一点
回复
g3086309
2010年11月03日 20:01:35
29楼
你的计算,没有考虑供电系统的阻抗。实际短路电流一定小于 2400A
回复
bobodemoo
2010年11月04日 14:49:52
30楼
载流量配合得上嘛,需要再校验压降是否满足要求。
回复
bobodemoo
2010年11月04日 14:51:11
31楼

伙计,太专业了,赞一个。
回复

相关推荐

APP内打开