一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!
一临时接电点距离配电室220米,用电负荷约20KW,用电负荷侧有配电箱。 因仓库没有合适电缆,考虑利旧我选用了3*70+1*35旧电缆(需要接头)。可领导说电缆与断路器配合不上,发生故障不可想象。配电室低压断路器额定电流125A,短路分30KA。请高手给予指点!
2楼
我给计算一下:70的铜芯电缆X=0.093Ω/km,R=0.347Ω/km,0.32925X0.22X2=0.158
Id=380/0.158=2404A,低压断路器的速断是额定值的10倍,2404>125X10
完全可以。
回复
3楼
这电缆明显大了,你们领导可能不是说电缆太小,是说电缆太大,没法接小断路器吧
大电缆直接上小断路器,是会有应力太大,容易把接线端子拉坏的可能
其实也不是什么大问题,断路器做引出排,电缆接排上就行了
回复
4楼
这电缆明显大了,但是完全可以用,不会出问题。但是要接好。
回复
5楼
电缆太粗,造成浪费,不过是临时用电,可以使用,过后拆除。
回复
6楼
但电源侧开关是125A的,用小电缆行吗?肯定不行的!
125A断路器肯定可以接70平方电缆的!
开关是不允许受电缆拉力的,电缆应该有固定卡吧?!
回复
7楼
1.规范要求电缆载流量要大于开关整定值,
2.电缆载流量要考虑敷设方式影响 考虑降容,
3.供电距离220米,还要考虑电压损失满足规范。不满足要加大截面
4.校验计算单相接地短路电流/开关瞬动整定电流> 1.5 灵敏系数,不满足要采取措施。
所以 以我的经验 70电缆不大
回复
8楼
7楼分析得很全面,同意用70的电缆
回复
9楼
会不会是35的零线小了。现在不是要求都是同一截面。避免断零的故障出现。
回复
10楼
开关容量是满足你的用电容量,但是用这么大的电缆的线损较大,不过是临时的也关系。可以在压接线耳的时候配合开关接线端的孔径配线耳,切掉一部份电缆铜芯,压好线耳后浇锡。
回复
11楼
完全可以满足使用,注意三相负载平均分配