35KV整流系统如何提高功率因数?
hhmyl
hhmyl Lv.7
2010年11月02日 08:36:05
只看楼主

我公司的硅整流系统供电电压为35KV,整流后的输出电压为1-160V可调,粗调为有载开关调压,细调为晶闸管触发调压,变压器的容量为3600KVA,目前正在使用,但功率因数比较低,才0.89,那位有好的建议给提供参考一下,以保证功率因数可以达到0.90以上!多谢了!

我公司的硅整流系统供电电压为35KV,整流后的输出电压为1-160V可调,粗调为有载开关调压,细调为晶闸管触发调压,变压器的容量为3600KVA,目前正在使用,但功率因数比较低,才0.89,那位有好的建议给提供参考一下,以保证功率因数可以达到0.90以上!多谢了!
免费打赏
lingxuct
2010年11月02日 17:45:12
2楼
可控硅改变触发方式,用数字控制,过零触发。

去掉电感滤波,多用电容滤波。
回复
悠然
2010年11月03日 07:44:55
3楼
我们的整流系统进线功率因数一般在0.91-0.92。
回复